一四层化工厂房,高22.0米,为一类防雷。楼顶有多台设备,需保护高度为27.0米。建筑物为18X48.5(3X6.0,6.0+5X7.2+6.0)米。楼顶中间有设备,需保护。设想是楼顶加装避雷针,可苦于无防雷计算软件(估计得多根避雷针),请问可位有何好办法?
133
发表于 2008-6-25 17:28:00 | 只看该作者

回复:紧急,一类防雷

我也要一个,ayqj.zha@163.com
回复 支持 反对

使用道具 举报

132
发表于 2008-6-23 11:49:00 | 只看该作者

回复:紧急,一类防雷

zs123643@tom.com 谢谢,麻烦发给我下~~
回复 支持 反对

使用道具 举报

131
发表于 2004-8-30 10:57:00 | 只看该作者
结果并不重要。重要的是你的思路和计算的过程。

我提醒一些东西:首先,假如一个天面上有一个突出的金属物体的时候,无论它位于什么地方,那么天面的电场都被改变了。电场的改变使易遭雷击的位置改变了。而如果你需要再在旁边设置一根独立的避雷针的话,则电场的变化更严重。可以看看胡佩云教授的相关论文。其次,由于电场的歧化,使得你需要保护的对象发生了改变,已经不再是仅仅需要考虑你所需要保护的那个金属物体那么简单,连周围的区域和周围的环境都需要考虑在内。因此,老东西给的这个题目难的可以。已经完全超出了国标计算的范围。害的我一晚上没睡着觉才算出大概。

回复 支持 反对

使用道具 举报

130
发表于 2004-8-25 10:21:00 | 只看该作者
新手求教:本人认真看完各位的发言了,回头自己也认真用滚法滚了,可是无论如何也无法得出题目所述条件要求的解答。按公式计算是10.425米,可是那是不可能实现的,因为避雷针安装在楼顶而不是地面。请雷神和劳动戏以及各位前辈先生不吝赐教。
回复 支持 反对

使用道具 举报

129
发表于 2004-8-24 13:54:00 | 只看该作者
1、防雷类别真的是一类?有无定错?
2、用天正电气软件计算,市面上该软件多的是。
回复 支持 反对

使用道具 举报

128
发表于 2004-7-17 10:28:00 | 只看该作者
我是工程部的,每次算的要吐白沫,老兄一定要给我发啊!~~~~~~~
谢谢,再谢谢~~~~
e-mail:windfindcpu@tom.com

另外我也不赞成多针保护。

回复 支持 反对

使用道具 举报

127
发表于 2004-7-13 10:24:00 | 只看该作者
是啊,前辈们不辞辛苦的来指点,真的很感激。
回复 支持 反对

使用道具 举报

126
发表于 2004-7-13 09:35:00 | 只看该作者
下面引用由劳动戏2003/11/07 12:53pm 发表的内容:
观点仍然有问题,雷神,仍需努力呀!你在防雷文献、规范的收集和运用还是有钻研的,在网上传播防雷知识还是有奉献的,但这个具体问题,你还没有深入,你深入钻研了就明白了。我如果不提醒你,你有误区,是我不好了 ...

这里大侠可真多!!!!!
回复 支持 反对

使用道具 举报

125
发表于 2004-7-13 09:24:00 | 只看该作者
用针网应该更有效,雷击的位置其实很复杂,为了提高安全系数,多竖几根铁杆还是值得 的!!!!