ASPCN防雷技术论坛

 找回密码
 轻松注册
查看: 6462|回复: 28
打印 上一主题 下一主题

[求助]大侠,帮我解个电路原理图,谢谢

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2005-9-28 11:18:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
下图是复合式过电压保护器的原理图,整个封装在一个封闭的壳体内,请问,避雷回路怎么自动接入?我的问题点是,既然避雷回路有个小开关一样的小东西(红色区域),怎么自动接入?
沙发
发表于 2005-9-28 11:33:00 | 只看该作者
这是什么品牌的防雷产品!?你画的是连接示意图吧,还是内部结构图
回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2005-9-28 12:17:00 | 只看该作者
上面三个好理解:不是自动的,是手动的,SPD正常使用时合上,故障时应断开。
下面一个搞不懂。更不懂的是和N线接在一起。
回复 支持 反对

使用道具 举报

下水道
发表于 2005-9-28 12:36:00 | 只看该作者

估计是画的熔断装置
回复 支持 反对

使用道具 举报

5
发表于 2005-9-28 13:36:00 | 只看该作者
我们班的?樊MM?
回复 支持 反对

使用道具 举报

6
发表于 2005-9-28 13:36:00 | 只看该作者
你是不是在TCL啊?
回复 支持 反对

使用道具 举报

7
发表于 2005-9-28 13:40:00 | 只看该作者
看不懂!
回复 支持 反对

使用道具 举报

8
发表于 2005-9-28 14:54:00 | 只看该作者
我猜是不是在雷电浪涌的时候接入电路,平时断开???
回复 支持 反对

使用道具 举报

9
发表于 2005-9-28 18:37:00 | 只看该作者
图中红圈区域中是否是放电管?如果是其工作原理如下:
1、因为可恢复保险正常状态为通路,所以与放电管串联,当有过电压入侵时,放电管击穿,流过可恢复保险的电流增大,使之电阻迅速升高而切断电流;
2、并联电容的作用是限制入侵波的陡度,并保证放电管可靠放电;
回复 支持 反对

使用道具 举报

10
发表于 2005-9-28 20:55:00 | 只看该作者
什么牌子的初级产品?
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 轻松注册

本版积分规则

手机版|小黑屋|Archiver|沪ICP备13015411号-2|ASPCN防雷技术论坛.

GMT+8, 2024-6-5 02:30

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表