ASPCN防雷技术论坛

 找回密码
 轻松注册
查看: 6436|回复: 25
打印 上一主题 下一主题

[求助]接地难题

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2005-3-10 20:28:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
最近遇到一接地难题:表面风化土,电阻率2000左右。已做地网28600平方,5*5网格。已降至2.3欧,业主要求小于0.5欧,各位老大有何高招,黑白均可,已无地方再加大地网。
沙发
发表于 2005-3-10 21:21:00 | 只看该作者
电阻率2000左右。地网28600平方。接地电阻2.3欧。

——不合常理。你肯定有数字搞错了。

除非:1、你换过土。2、你用了大量降阻剂。3、你的测量方法不对。

变电站吧。呵呵。办法有。我没空。

回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2005-3-10 22:51:00 | 只看该作者
选个地方,修个水池接地做在底部,哈哈~~
回复 支持 反对

使用道具 举报

下水道
发表于 2005-3-11 09:54:00 | 只看该作者
周围有些什么?
回复 支持 反对

使用道具 举报

5
发表于 2005-3-11 11:39:00 | 只看该作者
1.离子棒 在几个角加
2.铜棒(或铜包钢),有农民打井的钻,接几十米,越深越好
3.石墨模块 每个接点埋一个
4.降阻剂 量多些(几车皮)
5.同时用上面的东东并按三楼的说法做个水池.
结果可以在0.1左右
回复 支持 反对

使用道具 举报

6
发表于 2005-3-11 14:13:00 | 只看该作者
不行了吧!给我打电话吧!
回复 支持 反对

使用道具 举报

7
发表于 2005-3-12 09:16:00 | 只看该作者
同意5楼的说法!
回复 支持 反对

使用道具 举报

8
 楼主| 发表于 2005-3-14 18:33:00 | 只看该作者
这位老大怎么联系?
回复 支持 反对

使用道具 举报

9
 楼主| 发表于 2005-3-14 18:37:00 | 只看该作者
距山下300米处有一鱼塘。
回复 支持 反对

使用道具 举报

10
 楼主| 发表于 2005-3-14 18:41:00 | 只看该作者
无水池,但距山下300米处有一鱼塘。能否利用?
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 轻松注册

本版积分规则

手机版|小黑屋|Archiver|沪ICP备13015411号-2|ASPCN防雷技术论坛.

GMT+8, 2024-6-5 04:51

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表