ASPCN防雷技术论坛

 找回密码
 轻松注册
查看: 6692|回复: 21
打印 上一主题 下一主题

可以用楼房的水管做接地吗?

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2006-8-14 23:49:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式

1、准备对以太网交换机和光纤收发器做电涌保护SPD,电源系统只有L和N单相供电,无地线,因大楼不是框架式结构,准备在楼房的水管上焊接个螺杆,地线PE接在螺杆上,这样做是否合乎要求。

2、光缆终端盒原来放在壁挂式机柜内,这样做是否符合要求,光缆的加强芯是否也要接在“水管”做的地上

谢谢

[此贴子已经被作者于2006-8-14 23:50:13编辑过]
沙发
发表于 2006-8-15 11:02:00 | 只看该作者
水管要做等电位连接,但不能做为接地引下线用。[em01][em01]
回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2006-8-15 15:01:00 | 只看该作者
这边一打雷那边洗澡的人就惨了
回复 支持 反对

使用道具 举报

下水道
 楼主| 发表于 2006-8-15 18:08:00 | 只看该作者

能不能详细点

回复 支持 反对

使用道具 举报

5
发表于 2006-8-16 10:38:00 | 只看该作者

1 水管不能做引下线使用.

2 加强芯确实要接地.同理不能接在水管上.

回复 支持 反对

使用道具 举报

6
发表于 2006-8-30 10:38:00 | 只看该作者
哈哈  接在水管上不错   打雷的时候   洗澡水不用加热了
回复 支持 反对

使用道具 举报

7
发表于 2006-8-30 10:54:00 | 只看该作者

强电肯定不行,弱电有可能,但不符合要求,为什么不抽主钢筋?

*现在新的楼好多水管都是PVC的,你不能保证你所在的楼房供水系统中的水管每一节都是用的金属管就不能作为弱电接地。

回复 支持 反对

使用道具 举报

8
发表于 2006-8-30 13:10:00 | 只看该作者

这个问题也好办啊,可以在楼下做个地网(当然要有资金和场地),用大于35mm的多股铜绞线引上去。

我发觉有个问题要问一下:

你们安装SPD都是直接把SPD的地线接到电源的PE线上的么?电源PE线一般是4或6mm2的啊。这样能行么?

(有部分省也是这样施工的),最大的原因是方便。

回复 支持 反对

使用道具 举报

9
发表于 2006-9-1 13:32:00 | 只看该作者

防雷哥哥们你们好!!

我的登入不了了呢?好怪啊!!!

回复 支持 反对

使用道具 举报

10
发表于 2006-9-1 16:45:00 | 只看该作者

不能用金属水管做接地,其原因不是怕没做等电位电到人,主要是因为水管在连接处为防止螺纹滑丝缠了防滑的膜,这种膜不导电,使水管在连接处出现高电阻,所以,不能用水管做接地。

用主筋多好

回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 轻松注册

本版积分规则

手机版|小黑屋|Archiver|沪ICP备13015411号-2|ASPCN防雷技术论坛.

GMT+8, 2024-6-4 20:35

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表