ASPCN防雷技术论坛

 找回密码
 轻松注册
查看: 6293|回复: 19
打印 上一主题 下一主题

问点防雷接地

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2008-2-19 15:09:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
前段时间给某单位做防雷工程 其工程在山区 土壤电阻率 非常高3000左右 地表土层也很少 50工分左右 下面都是岩石! 我采取的是在地表挖取40工分左右深的沟带大约60米 先加降阻剂之后把扁钢连接 再加降阻剂 后加覆土压实 测量阻止小于30欧姆 但是我担心这种降阻的效果不能持久 有什么办法能弥补 施工地点 十分艰苦 没有电源 人力物力都非常难
沙发
发表于 2008-2-20 16:10:00 | 只看该作者

回复:问点防雷接地

这种高土壤电阻的情况,我也曾经遇到过不少,我个人认为最好的方法是进行换土和加上降阻剂接的地方式,接地采用设置地网加以垂直接地体.从实际的工作情况看换土设置地网的实际效率要高过挖沟后设置水平接地体.
回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
 楼主| 发表于 2008-2-21 22:16:00 | 只看该作者

回复:问点防雷接地

LS 条件太艰苦 弄上去一代水泥 人工费用啊大约100 你说怎么做
回复 支持 反对

使用道具 举报

下水道
 楼主| 发表于 2008-2-22 10:49:00 | 只看该作者

回复:问点防雷接地

:~ :~ :~ :~ :~ :~
回复 支持 反对

使用道具 举报

5
发表于 2008-2-22 14:41:00 | 只看该作者

回复:问点防雷接地

辛苦了,30欧够了.
回复 支持 反对

使用道具 举报

6
发表于 2008-2-22 17:14:00 | 只看该作者

回复:问点防雷接地

不要考虑阻值,可以考虑一下改变地网的形状。。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

7
发表于 2008-2-23 08:37:00 | 只看该作者

回复:问点防雷接地

沟挖得不够长!另可考虑加一些接地模块!
回复 支持 反对

使用道具 举报

8
 楼主| 发表于 2008-2-23 09:23:00 | 只看该作者

回复:问点防雷接地

你没仔细看我的问题 挖不下去 下面都是石头
回复 支持 反对

使用道具 举报

9
发表于 2008-2-23 12:49:00 | 只看该作者

回复:问点防雷接地

S呀,不是说过改变一下地网的形状吗? 再不行的,可以用一下我们的产品,我们的直击雷系列,接地阻值可以放宽到30欧。。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

10
 楼主| 发表于 2008-2-23 13:06:00 | 只看该作者

回复:问点防雷接地

我们家自己也有产品的
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 轻松注册

本版积分规则

手机版|小黑屋|Archiver|沪ICP备13015411号-2|ASPCN防雷技术论坛.

GMT+8, 2024-5-29 20:02

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表