ASPCN防雷技术论坛

 找回密码
 轻松注册
查看: 5573|回复: 21
打印 上一主题 下一主题

高山土壤(花岗岩)电阻率P为4700欧米要怎样将它降到5欧?

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2003-10-9 11:54:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
有哪为大哥可以帮帮忙?
沙发
发表于 2003-10-9 14:04:00 | 只看该作者
加降阻剂试试。
回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
 楼主| 发表于 2003-10-9 14:44:00 | 只看该作者
加了,加了物理型的,还是降不下来,依然很高。
回复 支持 反对

使用道具 举报

下水道
发表于 2003-10-10 08:57:00 | 只看该作者
做6条外引线,然后做环形地网,加降阻剂,多立垂直地极,3圈之后差不多在20~40之间,然后怎么办看情况,有钱的话就打井,没有就得走偏路了,其实,我记得有一本书上写的,如果地网的面积到了一定程度,可以忽略地网阻值。
嘻嘻!瞎说的,
回复 支持 反对

使用道具 举报

5
发表于 2003-10-10 09:52:00 | 只看该作者
情况具体些
回复 支持 反对

使用道具 举报

6
发表于 2003-10-10 09:59:00 | 只看该作者
加几组模块试试,应该管用的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

7
 楼主| 发表于 2003-10-10 12:57:00 | 只看该作者
因为施工面积窄小,我们只能在机房的四角打四井,井深达100M。井内加50*50*5的角钢做地极再灌入降阻剂。环形地网是无法施工。而建设方又要求在环外测地阻~!
回复 支持 反对

使用道具 举报

8
 楼主| 发表于 2003-10-10 13:01:00 | 只看该作者
听说高分子降阻剂比一般的降阻剂要好10倍?有哪位大哥可以告诉小弟我!
不知道哪里有?
回复 支持 反对

使用道具 举报

9
发表于 2003-10-10 13:40:00 | 只看该作者
这种片面追求接地电阻值的单子最好不接,应该是多同客户沟通防雷基础知识。如果已经上了*船,那只好想办法糊弄人喽。100米深的井还真没有见过呢。
回复 支持 反对

使用道具 举报

10
发表于 2003-10-10 17:20:00 | 只看该作者
用爆破法,我曾经了解到,山体做地网的一些情况:
在地上打1.8-2.5米深的孔,灌炸药,封顶,引爆,使孔周围的岩石土壤炸裂开很多细小的缝隙,倒入适量高分子降阻剂,配合用多孔钢管接地极,内注入降阻剂,一起埋设,让接地极周围形成树根状的延伸,在用水平接地体将他们联成网状、星状等等,我也不知道这招是不是可以!见笑了!
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 轻松注册

本版积分规则

手机版|小黑屋|Archiver|沪ICP备13015411号-2|ASPCN防雷技术论坛.

GMT+8, 2024-6-13 15:16

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表