各位大师:

俺也是做接地的,刚刚上路。请教一下在高土壤电阻率地区怎样达标?计算公式是怎样的。

怎样测试,有人要测量要求变电站对角线的3到5倍测量距离正确吗?

沙发
 楼主| 发表于 2007-8-24 16:17:00 | 只看该作者
顶啊!顶啊!顶啊顶[em06][em06][em06][em06][em06][em06][em09]
回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
 楼主| 发表于 2007-8-24 16:17:00 | 只看该作者
11111
回复 支持 反对

使用道具 举报

下水道
发表于 2007-8-24 16:21:00 | 只看该作者

1、扩大接地网面积;

2、深井接地极;

3、外引接地网;

4、降阻剂施放;

5、换土;

另:偷偷地将各回线铁塔接地网引过来。

测试方法见电力标准。

其余的问通天。

回复 支持 反对

使用道具 举报

5
 楼主| 发表于 2007-8-24 16:39:00 | 只看该作者
谢谢!
回复 支持 反对

使用道具 举报

6
 楼主| 发表于 2007-8-24 16:41:00 | 只看该作者
为什么接地电阻测量结果每次都不同?
回复 支持 反对

使用道具 举报

7
发表于 2007-8-24 16:47:00 | 只看该作者
你用摇表的话,很可能(我也试过的),在接地网的各个点测量,结果相差很大。电力单位验收测试,由于放线距离长,一般每次都是沿同一路线放线,就不会出现这个问题,至多是季节系数的影响。