需要说明的是,上述变电站的土壤电阻率是极不均匀的,不仅垂直的如此,水平的更是如此,一开始测了三十个点,电极间距从0.2m~20m不等,整体实测视电阻率曲线图如下,平均值前面已经列出来了:
1m,23;2m,37;3m,34;5m,48;10m,66;15m,102;20m,112.
另外,这种类似的设计清华大学也做过。广东那边一送变电工程公司遇到难题了(广东那边比较虚浮,勘测不仔细,设计也不够认真,但设计院通常会预算较多的费用给工程公司,如果依照方案降不下来,工程公司自己想方法,降下来了,则工程公司自己赚,一些变电站工程公司光接地一项就有年赚几百万或者亏100多万的记录),花了5万请清华大学的牛人帮助设计和计算,施工好后实测值与设计值基本一致,听说是何金良的队伍做的的。
因此,只要通过详细的勘测和细致的分析,即使像上述极度不均的土壤也能算个大概,这就是四极法测量和分析的绝对优势所在。所以,中南院、华东院邀请雷神给其作相关讲座是有着相当道理的。通过精湛土壤视电阻率分析技术来准确设计接地方案是大势所趋,美国则降电阻率的测量和分析技术列入到变电站的接地规程(IEEE Std 80-2000,IEEE Guide for Safety in AC Substation Grounding)里面去了