ASPCN防雷技术论坛

 找回密码
 轻松注册
123
返回列表 发新帖
楼主: wangj
打印 上一主题 下一主题

为何信号防雷部分要用TVs+气体放电管

[复制链接]
21
发表于 2004-3-29 20:59:00 | 只看该作者
我这么和你说:

假如你第一级用的是GDT;假如你的系统是xV;假如你的后级是TVS;那么,OK。

GDT的t1-TVS的t2=Δt;对于混合波,1.2/50+8/20我们只需要计算波形衰减的宽度,用它计算R的功率。一般1/2W就可以。因为计算值都在1/6~1/4W之间。

对电压来讲,应该使用10/700。那么,来计算以下dv/dt在Δt时间的波阻抗Rt,然后用GDT的导通电阻+Rt作为一个支路,用R作为一个支路,两个支路在节点A处分压,假如电流比TVS:GDT等于1:50;那么,这个时候就可计算出R。

OK。不知道我说清楚了没有。

回复 支持 反对

使用道具 举报

22
 楼主| 发表于 2004-3-29 21:44:00 | 只看该作者
[这个贴子最后由wangj在 2004/03/29 11:19pm 第 1 次编辑]

谢谢!至于清楚还不能吹,我还要慢慢琢磨。
回复 支持 反对

使用道具 举报

23
发表于 2004-8-20 19:06:00 | 只看该作者
  你们说的原理图在哪里呀?我手头上的RS485信号防雷电路也是放电管加TVS,中间是电阻。一些RS485的防雷电路与此大同小异,有什么理论根据,这样肯定能行吗。你们说的SIDACTOR我也没听说过。
回复 支持 反对

使用道具 举报

24
发表于 2004-8-25 12:50:00 | 只看该作者
下面引用由qiuyang2004/08/20 07:06pm 发表的内容:
你们说的原理图在哪里呀?我手头上的RS485信号防雷电路也是放电管加TVS,中间是电阻。一些RS485的防雷电路与此大同小异,有什么理论根据,这样肯定能行吗。你们说的SIDACTOR我也没听说过。

我前面说的不够清楚吗?要是连参数、型号都告诉你连板件土都划拉出来,怕老板是不答应的。至于理论依据,要考考你电路学的怎样了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

25
发表于 2009-8-13 16:58:51 | 只看该作者
一级防护电路无法满足要求,所以需要用电路保护器件GDT放电管和TVS管来组合保护电路达到解决问题。
信号电路的防雷要求反应速度快,箝位电压要低,从而才能保护后级的芯片。

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?轻松注册

x
回复 支持 反对

使用道具 举报

26
发表于 2009-8-13 17:04:45 | 只看该作者
还有看似简单的防雷电路还蕴藏着许多重点知识哦。

“合适的地网、合理的布线、合格的分级保护、高可靠的保护器件、恰当的屏蔽,是通信安全防雷的基本保障,也是防雷设计与施工需要考虑的重要因素。”浪拓电子—您身边的电路保护专家www.szlangtuo.com
回复 支持 反对

使用道具 举报

27
发表于 2009-8-14 13:26:18 | 只看该作者
这么老的资料都翻出来了,可以哟.上面的图片这样做成本高了一点.
回复 支持 反对

使用道具 举报

28
发表于 2009-8-17 14:56:56 | 只看该作者
要学的东东太多了,不知从哪下手
回复 支持 反对

使用道具 举报

29
发表于 2009-8-17 17:02:46 | 只看该作者
麻雀虽小,五脏俱全!!
小玩意还是有很大学问滴,。。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 轻松注册

本版积分规则

手机版|小黑屋|Archiver|沪ICP备13015411号-2|ASPCN防雷技术论坛.

GMT+8, 2024-6-8 23:27

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表