监控系统防雷出现的问题

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2008-4-2 18:26:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
现在企业、政府、公共安全、铁路、电信等等部门安装了大量的监控系统作为适时信息的摄取源头。现在出现了一些新的问题:如画面不清楚、有间隙性干扰、雷击损毁、电磁干扰等等,这些现象使我们注意到一个新的问题:监控如何做防雷接地? 现在监控系统中接地出现的问题归纳起来有这么几种: 1)、接地电阻太大或无接地。现在在《视频安防监控系统工程设计规范 GB50395-2007和《建筑物信息系统防雷技术规范》中没有明确的规定监控系统防雷的接地阻值。一般我们按照计算机房阻值和信息系统接地阻值去做设计监控系统的接地阻值:独立接地不大于4欧姆,综合接地电阻不大于1欧姆。具体上说更具不同的地质情况我们可以适当的增加监控系统的接地电阻例如:某森林防火单位,摄像机要求必需安装到山脊上,地址情况是青石,200米范围内无河流沟渠,无可以进行挖掘的大型碎石、土壤地带。这个时候对于这个特定地方的监控系统接地如果要求做到不大于4欧姆,成本是监控系统本身的十倍甚至是几十倍那么我们就选择适当的增大接地电阻,使用大通流量的线缆作为连接地线。再如:山东德州某地安装监控系统,地址为黄土结构,这个时候我们必需要作到不大于4欧姆。 2)、无直击雷防护措施,这种情况比较常见的是枪机摄像机,它们一般爬到金属杆的顶端和横臂上,没有人和的直击雷防护措施。有人人为我们已将安装了三合一信号避雷器,接地我也做好了,应该没有问题了,可是他却不知道避雷器是防雷传导雷、感应雷的工具,对于直击雷他们有任何的作用。雷电对电子信息系统的损毁一般有几种手段:1、机械效应,例如雷击大树,有时候会把大树的支杆击断,主要靠得是雷击的机械效应。2、热效应,雷击点的瞬间温度可以达到3000度以上,使金属瞬间鎔化。3、电磁效应,这是一个无形的杀手,它功过电磁感应产生瞬间强电流烧坏设备。直击雷防护只要使靠避雷针这个设备,他改变了雷电的运行方向,使雷电不大可能直接击中监控器。还有一种情况使使用曲杆球机的竟然安装避雷针,这种情况您的金属杆本省已将将球机保护起来,没有必要在增加成本,安装避雷针。 3)、第三种情况比较常见,就是信号避雷器距离要被保护的设备太远,避雷器这个设备主要防护传到、感应雷,如果避雷器安装的距离离设备太远,我们没有办法消除避雷器后到设备前端这段通信线路和电源线路上感应生出的雷电流。所以我们建议信号避雷器应该直接安装到监控设备的前端,特别是哪些将信号电源线路走明显的地方。 4)、接地线缆的问题,我们为了节省成本常常利用金属杆作为工作接地系统的引下线,我们暂且不论“对”与“否”。按照设计我们一般把金属杆作为直击雷保护系统引下线,这个时候我们把工作地接到金属杆上,如果有直击雷的时候在信号避雷器前端和金属杆杆体瞬间没有电压差,也就是说你的直击雷会直接冲击信号避雷器或电源避雷器,这样会使避雷器提前老化或当场损坏。所以我们建议工作地引下线应该单独接出。
沙发
发表于 2008-4-19 16:00:00 | 只看该作者

回复:监控系统防雷出现的问题

楼主的防雷工程经验很丰富,值得搞防雷工程设计和工程施工技术人员学习和借鉴! 谢谢楼主!请以后多发表高见! 易敌雷
回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2008-4-22 08:41:00 | 只看该作者

回复:监控系统防雷出现的问题

这个要顶!
回复 支持 反对

使用道具 举报

下水道
发表于 2008-4-22 20:36:00 | 只看该作者

回复:监控系统防雷出现的问题—摄像机三合一综合防雷器,体积小,可直接安装在摄像机内

:* INDELEC“易敌雷”摄像机三合一综合防雷器新品出卢!    三合一综合防雷器特点:  *防雷,抗电涌,防静电,一机多能,可全天候防范;  *电源线路和视频信号线路、解码调制信号线路作全面保护,综合防雷效果最佳.  *防火阻燃,安全隔离,防止事故扩大.  *一体化结构,体积小,安装容易,适合于在摄像机内安装;   雷霆万钧!雷电具有极大的破坏性。摄像监控系统的摄像机与监控主机之间有视频信号线、解码调制信号线、云台控制信号线、电源线连接。雷击时,雷电通过这些外接线路进入摄像机或监控主机,损坏摄像机或监控主机。因此,直击雷和感应雷对摄像机的威胁很大,应对摄像监控系统采取防直击雷和感应雷的防雷措施。其中感应雷引起的伤害事故在整个雷击事故中占有很大一部分,因此,对摄像监控系统防感应雷不能有丝毫松懈。除感应雷外,还有日常供电系统发生的电涌(电机的启动和停止、电源开和关、电器开、关和损坏等)和静电,都是经常发生的事。摄像监控系统设备属于低压弱电系统,经不起雷电、工业浪涌和静电等高电压的冲击,轻则造成信号中断,重则损坏设备、系统瘫痪,甚至引发火灾,造成人员伤亡。日常监控系统的故障率比其他电器设备都要高得多,摄像机损坏是常有的。因此,对摄像监控系统尤其是摄像机采取安全防护非常必要!   摄像机三合一综合防雷器,采取综合防雷措施,包括直流电源线路、视频信号线路、解码调制信号线路的防雷抗浪涌保护,并采用先进的分流、等电位、限幅、限流技术,防雷抗浪涌能力强、响应快速、残压低、连接方便,对雷电、工业浪涌和静电有强的抑制作用。三合一综合防雷器一体化结构,体积小,连接方便,适合于在内部空间狭小的摄像机内安装。 “易敌雷“摄像监控防雷器相关系列产品: *视频信号线路防雷器 *解码控制信号线路防雷器 *直流电源防雷器 *交流电源二级防雷器 *云台控制信号防雷器 *监控主机视频信号/交流电源综合防雷器 *监控主机解码信号/交流电源综合防雷器 *摄像机三合一综合防雷器(含直流电源、解码信号、视频信号防雷一体化)   深 圳 市 碧 通 电 子 有 限 公 司    公司地址:广东省深圳市园岭66栋604室  电话:0755—82266215     传真:0755—26615977  E-mail: bitong@tom.com   

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?轻松注册

x
回复 支持 反对

使用道具 举报

5
发表于 2008-4-23 11:05:00 | 只看该作者

回复:监控系统防雷出现的问题

楼主从哪复制来的哦