ASPCN防雷技术论坛

 找回密码
 轻松注册
查看: 3584|回复: 6
打印 上一主题 下一主题

MOV串GDT之一点皮毛问题,请大仙帮忙解释

  [复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2011-1-7 10:57:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
今日碰到一问题
因MOV串GDT模块使用环境较恶劣,导致GDT表面潮湿导电,形成一个将近3M的电阻并接在GDT上
本人做过测试,虚拟实验工作情况如下标示工作电压300V)
1,MOV-330串电阻3M
   通电300VAC,回路中电流0.07mA,用万用表测得电阻分压278V,MOV分压83V
2,MOV-330串电阻2M
   通电300VAC,回路中电流0.11mA,用万用表测得电阻分压259V,MOV分压121V
3,MOV-330串电阻1M
   通电300VAC,回路中电流0.19mA,用万用表测得电阻分压202V,MOV分压190V
MOV在未道通的情况下该是一个接近无穷大的电阻才是,如何会有如此大的电流通过呢?
理论上1mA下的电流流过MOV均是安全的,有哪位大仙做过测试1mA下MOV能承受多久才会崩溃?
如此环境有何办法防潮?

还请各位大仙指教~~!

沙发
发表于 2011-1-7 11:03:28 | 只看该作者
顶一下!顶一下!
回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2011-1-7 11:10:32 | 只看该作者
回复 支持 反对

使用道具 举报

下水道
 楼主| 发表于 2011-1-11 12:49:35 | 只看该作者
大师级都去哪了,没一个露面的
回复 支持 反对

使用道具 举报

5
发表于 2011-1-12 10:41:55 | 只看该作者
MOV 串GOT本身就会有这个问题,与其想办法解决防潮问题不如将MOV和GOT做成全隔离的,即提升MOV的启动电压,只要将MOV本身启动电压高于电网峰峰值电压就可解决漏流问题撒,至于压敏漏流增大后如果到了1mA,那离损坏就没多久的蹦头了。本身其漏流就是逐渐增大的
回复 支持 反对

使用道具 举报

6
发表于 2011-1-12 14:32:45 | 只看该作者
回复 lijun__shaw 的帖子

压敏电阻的动作电压选的太小了,压敏电压一般是电路正常工作电压的2.2-2.5倍。
回复 支持 反对

使用道具 举报

7
发表于 2011-4-15 09:47:57 | 只看该作者
3,MOV-330串电阻
   通电300VAC
MOV 330动作电压330±10%  (397~360)
你通过300VAV 在峰值的情况下可能会完全导通
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 轻松注册

本版积分规则

手机版|小黑屋|Archiver|沪ICP备13015411号-2|ASPCN防雷技术论坛.

GMT+8, 2024-11-1 07:18

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表