对于通信行业而言,雷暴天气产生的危害不容忽视。多年来,雷暴一直威胁着通信基站的安全,影响市民正常通信。由于通信网建设的同时没有很好地考虑通信设备防雷问题,尤其是大多数设备都安装在变电所主控室内,每年雷害及过电压造成通信设备损坏现象时有发生。
今年以来,我国极端天气接连不断,大部分地区通信设备系统都受影响,而电源和信号线防雷(http://www.szklf.cn)是通信设备防雷的重要组成部分。下面广州银讯简述一下通信设备防雷的主要措施:
一、机房防雷措施
1、接地
接地是避雷技术最重要的环节,不管是直击雷、感应雷、或其他形式的雷,最终都是把雷电流送入大地。因此,没有合理而良好的接地装置是不能可靠地避雷的。接地电阻越小,散流就越快,被雷击物体高电位保持时间就越短,危险性就越小。对于电信建筑场地的接地电阻要求>10欧姆,并且采取共用接地的方法将避雷接地、电器安全接地、交流地、直流地统一为一个接地装置。
2、等电位连接
等电位连接也是防雷中的重要技术措施。实行等电位连接的主体因为:设备所在建筑物的主要金属构件和进入建筑物的金属管道,供电线路含外露可导电部分,防雷装置,由电子设备构成的信息系统。实行等电位连接的连接体为金属连接导体和无法直接时而作瞬态等电位连接的电涌保护器。
3、屏蔽防雷
通信设备的屏蔽包括对空间和线路的屏蔽,除了要做好对信号线和电源线的屏蔽外,通信设备机房也应进行屏蔽处理。具体做法是把金属门、窗、天花龙骨和防静电专用地板接地,使得各点电位分布均匀,内部的工作人员和设备会得到较好的屏蔽保护。
二、通信设备防雷措施
1、电源的防雷
通信设备是以直流-48V供电的。通信设备的电源采用二次电源模块供电,-48V直流供电与设备的工作电源是隔离的,可以有效地将从电源供电系统感应的雷击电流隔离。电源模块内部有过压和过流保护,可以在瞬时截止,保护电源模块不受雷击的损坏。电源模块输出串接压敏电阻保护器,可以在电源电压输出升高时增大阻值,以减少雷击电流对系统的影响。通信站的供电系统由于雷击而使供电系统某部分过电压,严重时会损坏通信电源。通信电源的防雷可以选用电源防雷器。
2、信号线的防雷
虽然信号线大部分在室内传输,但在雷击发生时产生巨大的瞬变电磁场,在1km范围内的金属环路,如信号线内金属连线等,都会感应到极强的感应雷击;另外,当电源线或通信线路传输雷击电压时,或者感、容性负载(如空调机)正常启动关机时,也会产生大小不等的感应过电压;还有建筑物的地线系统在泻放雷击时,所产生强大的瞬变电流,对于信号线传输线路来说,所感应的过电压足可以一次性破坏信号线。即使是不高的过电压,虽不能够一次性破坏设备,但是每一次的过压冲击都加速了设备的老化,影响数据的传输和存储,甚至造成宕机。
在信号线路的防雷方面,主要针对用户线/中继线接口(如FXO、FXS、E&M)、数据线接口(如V.24、V.35、10BaseT、G.703接口等)。信号线防雷可针对不同的信号线采用不同的防雷方法,如用户线串接RJ11防雷器、网络接口串接RJ45防雷器、音频配线架使用过流过压保安器等,都可以起到一定的防雷作用。
音频配线架上通常会有几十甚至几百对用户线,雷击时,雷电通过主干线缆进入机房,音频配线架地线的总雷电流很大。用户板承受瞬间的几百V压降基本没有问题,但对上千甚至几千V压降则无法承受,这也是用户板经常被雷击损坏的原因之一。
目前普遍使用气体防电管做过压保护,击穿电压一般在600~700V,采用半导体管击穿电压可以降低300~400V。
地线的走线也可能导致地线的电感增大,地线的压降也随之增大,雷击电压不能有效地通过地线回流大地,用户板受雷击损坏的几率也会上升。因此,对布局比较大的机房,地线较长的问题不可避免。但应建立1条直接、便捷的雷击电流下地通道。为音频配线架连接1条短而直的接地线,直接接入地网或基础桩。
沿电缆进入音频配线架的雷电电流将主要通过该地线直接下地网,而音频配线架到总接地排之间的地线电缆主要起均压等电位的作用。
三、总结
通信防雷是通信系统一项重要工程,做好通信防雷要根据不同的机房外疗和内部的条件,按照通信防雷设计原则设计防雷所采用的措施。在工程施工、安装、维护过程中应遵循有关技术规定,并不断总结完善,只有这样才能有效地降低雷电带来的损失,保护通信设备。 |
|