在停电检修设备时,利用三相短路接地线可将停电设备上剩余电荷放尽,使工作地点始终在地电位的保护中,当发生突然来电时,接线可将之引入大地。做好接地工作,是保证工作人员名遭触电伤害的最直接的保护措施。

做好措施工作,首先必须使用导体截面不小于25mm2的护套型铜线做接地线,装高检查接地线是否完好,接地棒绝缘可靠性以及如何接头地线不合格,必须更换合格的方可装设。其次,装设时必须由两人进行工作,一人装设,另一人监护,装设人须戴合格的绝缘手套。第三是必须用验电器验明该设备确实真的没电方可进行工作。第四是装设时必须先装接地端,接地端一定要紧接地极,然后装设备端。在接设备端时,接地线导体应尽量远离人体,第五如在线路中装设中接地线,接地线应该装设在设想来电端。

沙发
发表于 2004-5-11 12:36:00 | 只看该作者
没事吧,施工呢,突然来电,你学没学过施工安全守则啊,想爽一下是吗?不管你用什么办法,在刀闸上挂个牌牌“有人施工,严禁合闸”
回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2004-5-11 22:02:00 | 只看该作者
是啊,电工的基本安全知识,有人工作那有那么随便就“突然来电”的。