关于电梯防雷的问题

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2006-6-28 16:58:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  今天去看了个现场,小区三座塔楼里的六部电梯四部被击坏。电梯控制室在顶层26层,电源系统没有被击一切正常,电梯各层控制线路板有的被烧,有的正常。机壳接地,没做别的防雷保护。直击雷检测合格。请教各位是什么原因遭到雷击?在三座楼北紧挨着有三个高压变电箱,与它们有关系吗?要做防雷应从那几个方面做?
沙发
发表于 2006-6-29 09:30:00 | 只看该作者
电源系统没有被击一切正常
1、电源系统是不是装了SPD?这次没有击坏,相信还存在问题。
电梯各层控制线路板有的被烧
2、控制线路没有做防雷保护,A、可能是雷电波入侵,B、可能是电磁脉冲。
3、在三座楼北紧挨着有三个高压变电箱
安全隐患,这三个变电箱做了接地吗?存在地电位反击的可能。
做好等电位很重要。
回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
 楼主| 发表于 2006-6-30 09:19:00 | 只看该作者
谢谢各位!是居民区内的楼房,条件有限除做了直击雷防护外内部防雷都没有做。均压环有没有做不太清楚。请教一下,高压变电箱和大楼可以共地吗
回复 支持 反对

使用道具 举报

下水道
发表于 2006-6-30 09:26:00 | 只看该作者
高压变电箱和大楼可以共地,国标也要求共地
回复 支持 反对

使用道具 举报

5
发表于 2006-6-30 19:45:00 | 只看该作者
下面引用由空降兵2006/06/30 09:26am 发表的内容:
高压变电箱和大楼可以共地,国标也要求共地

同意.但是不共地的话两个地距离至少要在3.8米以外,在此距离内就要加等电位连接器.
回复 支持 反对

使用道具 举报

6
发表于 2006-7-3 23:17:00 | 只看该作者
唉。整完了也白整。继续坏。
回复 支持 反对

使用道具 举报

7
 楼主| 发表于 2006-7-4 09:23:00 | 只看该作者
谢谢雷神指教,但晚辈不明白,为什么呢?
回复 支持 反对

使用道具 举报

8
发表于 2006-7-4 22:14:00 | 只看该作者
“电梯控制室在顶层26层”哪个猪头设计的?!!
曾经在广州见过一个老牌五星宾馆把机房放在顶上的加层,打一次雷坏一次!雷神都保不了丫、、、、
回复 支持 反对

使用道具 举报

9
发表于 2006-7-5 21:15:00 | 只看该作者
还要考虑电梯桥箱上的门机控制板、随行电缆等
回复 支持 反对

使用道具 举报

10
发表于 2006-7-6 10:35:00 | 只看该作者
这个问题很严重,整起来会费点劲
回复 支持 反对

使用道具 举报