回复 3# 游魂 的帖子
|
不好意思,没有您所说的相关资料。
我只是做过雷达、通信之类的工程。发现他们好像没有统一的标准,要么就没什么要求,要么就高得不现实,有点像联通、移动的行情,只是联通、移动有统一标准而已(联通移动原来也比较乱,不是没要求就是乱提要求,比如,要求用几千元将数千欧的高阻地带降至5欧,不过现在已经好多了)。
我建议:如果你防雷接地的技术实力还行,可以试着帮他们确立合理的标准方案。否则,就照业主的意思做。
我以前搞接地工程时,就不止一次指出联通、移动设计方案和标准的不合理之处,并提出了更加合理的建议,他们都采纳了。
我还做过通信的防雷接地工程(主要是接地,顺便安装一避雷针),发现他们所提的将数千欧的高阻区降至2欧的接地值要求不合理(其他的防雷措施设计得也有问题),这样只会导致测量合格而实际不合格的后果。不过, 我接触不到相应部门核心技术部门,只好顺着他们的意思将工程做好了。 |
|