请教各位高手,在云贵高原红土地区且在山上要将接地电阻达到4欧姆,应怎么样做。。谢天谢地了 谢谢各位好人了。。。。。:~
沙发
发表于 2008-4-22 17:48:00 | 只看该作者

回复:累死人的地网

广告?
回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
 楼主| 发表于 2008-4-23 10:14:00 | 只看该作者

回复:累死人的地网

谁的?
回复 支持 反对

使用道具 举报

下水道
发表于 2008-4-24 13:56:00 | 只看该作者

回复:累死人的地网

这种情况最好采用特殊的接地体了!我们倒是没有在这种土质上做过,但是我们有比较好的产品!不知道说出来会不会被说成广告,但是我又很想帮你,我们现在有那种美国军用的接地极XIT 你可以考虑一下!主要是计算一下成本,考虑一下降到4欧动土的面积够不够! 做地我个人认为没有说做不下来的,只是成本以及其他的综合因素!
回复 支持 反对

使用道具 举报

5
 楼主| 发表于 2008-4-24 15:43:00 | 只看该作者

回复:累死人的地网

嗯...谢谢这位朋友!面积足够
回复 支持 反对

使用道具 举报

6
发表于 2008-4-30 12:51:00 | 只看该作者

回复:累死人的地网

面积足够还怕做不到4欧吗,可以考虑大面积地网,我们常年在云、贵、川从事水电站防雷接地工程,水电站可都是建在高土壤电阻率的地方啊,我们做的地网都在0.5以下。 请给出现场土壤电阻率(多测几个方向和地点)、水样分析、地下水位、环境情况、土壤分布、可建面积、可用资金、建设要求、环保要求等资料情况,非常乐意给你提供参考意见。 一般来说,如果仅是防雷,我们都考虑就近接地,在山区就近接地受到土壤电阻率及散流面积限制,所以要考虑当地土壤电阻率及深层土壤电阻率(多测几个深度)及地下水位,在条件许可的情况下最简单的办法当然是做深井接地,使用材料主要还是传统的圆钢和降阻填充材料。 如果不仅是冲击接地的目的,当然还要考虑均压和等电位情况(因是联合接地,要考虑冲击接地安全的跨步电压及事故电流引起的接触电压安全值),所以水平网格地网还是必要做的,因是山地,土壤电阻率及可建地网环境变化很大,所以一般要具体根据环境来考虑,灵活采用多种接地方式和材料来达到接地目的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

7
发表于 2008-4-30 13:10:00 | 只看该作者

回复:累死人的地网

话又说多了,忘记了是4欧的接地工程,在山上的一般应该是基站接地,我们也做过很多基站防雷接地,该地一般一个基站只愿意出两万左右的资金搞防雷接地,如果是这种资金情况,我们当然不能去考虑什么离子接地、深井接地、大面积地网什么什么的了,仅考虑降阻,在云贵川山地做4欧接地也容易达到,但我们应该看到,接地电阻值可不是工程仅有的一个指标,我们就常发现一些送变电工程公司做的杆塔接地,接地电阻是达到要求了,但还是事故频发。
回复 支持 反对

使用道具 举报

8
发表于 2008-4-30 16:46:00 | 只看该作者

回复:累死人的地网

hhha:~
回复 支持 反对

使用道具 举报

9
发表于 2008-5-1 02:10:00 | 只看该作者

回复:累死人的地网

:_onion5:
回复 支持 反对

使用道具 举报

10
发表于 2008-5-1 10:14:00 | 只看该作者

回复:累死人的地网

回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 轻松注册

本版积分规则

手机版|小黑屋|Archiver|沪ICP备13015411号-2|ASPCN防雷技术论坛.

GMT+8, 2024-6-15 13:29

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表