什么是共模干扰和差模干扰 电压电流的变化通过导线传输时有二种形态,我们将此称做"共模""差模"。设备的电源线,电话等的通信线,与其它设备或外围设备相互交换的通讯线路,至少有两根导线,这两根导线作为往返线路输送电力或信号。但在这两根导线之外通常还有第三导体,这就是"地线"。干扰电压和电流分为两种:一种是两根导线分别做为往返线路传输;另一种是两根导线做去路,地线做返回路传输。前者叫"差模",后者叫"共模" 什么是共模残压 什么是共模残压 共模电压(common mode voltage):在每一导体和所规定的参照点之间(往往是大地或机架)出现的相量电压的平均值。或者说同时加在电压表两测量端和规定公共端之间的那部分输入电压。 差模电压(symmetrical voltage):一组规定的带电导体中任意两根之间的电压。使差模电压又称对称电压。 在规定波形,标称放电电流冲击氧化锌阀片,阀片两端测到的电压峰值,称为残压。 残压与压敏电压的比值,残压比。雷击,闪电会在输入/输出电源线上产生瞬间高压,大电流,影响用户设备稳定运行,严重时会造成设备损坏。避雷器按接法分可分为共模接法和差模接法两种:避雷器接在相线之间或相线与零线之间称为差模接法,即所谓横向保护。避雷器接在相线与地线之间或零线与地线之间称为共模接法,即所谓纵向保护。 共模干扰是在信号线与地之间传输,属于非对称性干扰。消除共模干扰的方法包括: 查看全文
沙发
发表于 2008-1-30 09:13:00 | 只看该作者

回复:避雷器共模与差模知识

XUEXI
回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2009-2-12 13:26:00 | 只看该作者

持续学习

对新人的帮助真的太大了。谢谢各位.
回复 支持 反对

使用道具 举报

下水道
发表于 2009-2-12 14:52:00 | 只看该作者
对新人的帮助真的太大了。谢谢各位.
回复 支持 反对

使用道具 举报

5
发表于 2009-2-13 15:26:00 | 只看该作者
版主还可以再说说三相四线和三相五线,这在共模与差模的知识里也是很有用的。中性线和PE线的分开与合并给线路的影响可是也不一样的。