防雷考试的一道题,难住我了

  [复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2010-12-8 18:45:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
某易燃易爆场所,安装有一支独立避雷针,高22m,其中针长2m,引下线长20m。已知:针和引下线的单位长度电感分别为0.8 μH/m,和1.5μH/m,,接地装置冲击接地电阻为3Ω计算当首次雷击电流为10 KA,该防雷装置的压降为多少?


解:

L1=0.8
mH/m,  l2=1.5mH/m,   l1=2m,  l2=20m,  Ri=3W,  I=10KA
U = IRi+L1·l1·di/dt+L2·l2·di/dt
di/dt=20kA/
μS
=10×3+0.8×2×1+1.5×20×1
=30+1.6+30
        =61.6(kv)


这道题的解答似乎有问题啊,这么计算对吗? di/dt应该怎么取值?

沙发
发表于 2010-12-8 21:51:29 | 只看该作者
j解决了吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2010-12-8 23:16:16 | 只看该作者
t为10us,di/dt=1KA/us,

评分

1

查看全部评分

回复 支持 反对

使用道具 举报

下水道
发表于 2010-12-9 07:28:32 | 只看该作者

由于是首次雷击,所以波头时间取10us,di/di=10/10=1.取值没错。


评分

1

查看全部评分

回复 支持 反对

使用道具 举报

5
 楼主| 发表于 2010-12-9 08:51:47 | 只看该作者
非常感谢root 和a16157996 同学的回答
回复 支持 反对

使用道具 举报

6
发表于 2010-12-9 09:14:39 | 只看该作者
给分了。。。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

7
发表于 2010-12-9 22:40:26 | 只看该作者
一起学习啦~~!~~
回复 支持 反对

使用道具 举报

8
发表于 2010-12-10 14:10:01 | 只看该作者
原来这也能成为一个问题
回复 支持 反对

使用道具 举报

9
发表于 2010-12-10 16:14:40 | 只看该作者
对你肯定不问题咯
回复 支持 反对

使用道具 举报

10
发表于 2010-12-13 09:58:36 | 只看该作者
“di/dt=20kA/μS”
标准答案有点误,不要被误导了。
回复 支持 反对