ASPCN防雷技术论坛

 找回密码
 轻松注册
查看: 1936|回复: 8
打印 上一主题 下一主题

问一个大一点的问题,行家进来解答或是讨论下

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2006-11-28 14:18:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式

现有一大型的园区自控系统,要求各分站的对地电位一定要一致,否则信号传输会有问题!!

想请问一下,如何解决这么大一一个园区内各个建筑物的BA系统对地电位一致的问题?

沙发
发表于 2006-11-28 14:37:00 | 只看该作者
敷扁钢吧,自控系统拉到哪儿,扁钢就敷到哪儿吧
回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
 楼主| 发表于 2006-11-28 14:45:00 | 只看该作者
接地网太长了,地网上本身就会有压降阿!!!楼上的!!!
回复 支持 反对

使用道具 举报

下水道
 楼主| 发表于 2006-11-28 14:48:00 | 只看该作者
而且这么远的连接扁钢,敷设时还要考虑防雷
回复 支持 反对

使用道具 举报

5
发表于 2006-11-28 17:05:00 | 只看该作者
使用屏蔽电缆。或,传输线路使用光纤。
回复 支持 反对

使用道具 举报

6
发表于 2006-11-29 15:53:00 | 只看该作者

使用屏蔽电缆。或,传输线路使用光纤。

不错

回复 支持 反对

使用道具 举报

7
发表于 2006-11-29 16:04:00 | 只看该作者

我公司专敷设光缆,给我发个邮件,我给你报个加!

andymx@21cn.com

回复 支持 反对

使用道具 举报

8
发表于 2006-12-4 12:43:00 | 只看该作者

还是做地网比较好

回复 支持 反对

使用道具 举报

9
发表于 2006-12-5 13:57:00 | 只看该作者

如果资金充足,还是从线缆性能改造和增加地网两方面一起入手!

单方面改造,孰优孰劣还请雷神说说!

回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 轻松注册

本版积分规则

手机版|小黑屋|Archiver|沪ICP备13015411号-2|ASPCN防雷技术论坛.

GMT+8, 2024-6-1 16:17

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表