协调电感器的应用:
协调电感器是用于安装两级以上防雷系统时需要考虑用于级间协调的防雷辅助产品。
由于在两级以上的防雷设计中,每一级所要达到的目的不同,因此选择的产品也不同,当前面一级防雷和后面的一级防雷产品安装在一起时,由于两级产品的启动电压或反应速度不同,前面一级防雷产品将起不到应该具备的防雷作用。
按照要求第一、二级防雷器之间必须相隔15米以上的传输线路,因此当必须将第一、二级防雷器安装到一起时(例如在同一各机柜内安装时或者主配电柜和分配电柜的距离很近)必须在两级防雷器之间串联协调电感器。以使两级防雷器能够充分发挥其效用。
需要指出的是,在第二、三级防雷器之间存在的这个问题,一般来说,第三级防雷器和第二级防雷器之间大都能够满足条件,或者采用带有电源滤波装置(或协调电感器)的插座式第三级电源防雷器。
发言者:通天雷神
发表时间:2001年6月29日 14时01分44秒
来自61.134.29.29)
回应:电源防雷器安装注意事项 2(发言者:asp2 ,于 2001年4月24日 19时21分56秒)
精彩!啪啪啪`~鼓掌!
可我们到底选什么样的磁芯呢?我是说什么材料、多少高斯磁通的磁芯呢?选了以后我们用多少平方的线,到底做多少mH的电感才管用呢?不客气的说我已经实验了一年了,样机都卖了30多台了可还是没找出个量化的规律来,你可愿意有空给我指教一、二?多谢!
发言者:湛勝
发表时间:2001年4月24日 19时23分05秒
来自202.104.48.159)
回应:电源防雷器安装注意事项 2(发言者:asp2 ,于 2001年4月24日 19时21分56秒)
: 协调电感器的应用:
: 协调电感器是用于安装两级以上防雷系统时需要考虑用于级间协调的防雷辅助产品。
: 由于在两级以上的防雷设计中,每一级所要达到的目的不同,因此选择的产品也不同,当前面一级防雷和后面的一级防雷产品安装在一起时,由于两级产品的启动电压或反应速度不同,前面一级防雷产品将起不到应该具备的防雷作用。
: 按照要求第一、二级防雷器之间必须相隔15米以上的传输线路,因此当必须将第一、二级防雷器安装到一起时(例如在同一各机柜内安装时或者主配电柜和分配电柜的距离很近)必须在两级防雷器之间串联协调电感器。以使两级防雷器能够充分发挥其效用。
: 需要指出的是,在第二、三级防雷器之间存在的这个问题,一般来说,第三级防雷器和第二级防雷器之间大都能够满足条件,或者采用带有电源滤波装置(或协调电感器)的插座式第三级电源防雷器。
你講的有道理
发言者:工木大
发表时间:2001年6月11日 16时14分49秒
来自202.110.136.67)
回应:Re: 电源防雷器安装注意事项 2(发言者:湛勝 ,于 2001年4月24日 19时23分05秒)
: : 协调电感器的应用:
: : 协调电感器是用于安装两级以上防雷系统时需要考虑用于级间协调的防雷辅助产品。
: : 由于在两级以上的防雷设计中,每一级所要达到的目的不同,因此选择的产品也不同,当前面一级防雷和后面的一级防雷产品安装在一起时,由于两级产品的启动电压或反应速度不同,前面一级防雷产品将起不到应该具备的防雷作用。
: : 按照要求第一、二级防雷器之间必须相隔15米以上的传输线路,因此当必须将第一、二级防雷器安装到一起时(例如在同一各机柜内安装时或者主配电柜和分配电柜的距离很近)必须在两级防雷器之间串联协调电感器。以使两级防雷器能够充分发挥其效用。
: : 需要指出的是,在第二、三级防雷器之间存在的这个问题,一般来说,第三级防雷器和第二级防雷器之间大都能够满足条件,或者采用带有电源滤波装置(或协调电感器)的插座式第三级电源防雷器。
中华人民共和国通信行业标准
通信局(站)雷电过电压保护工程设计规范
---------------------------------------------------------------------------Specifications for Engineering Design of Lightning Over-Voltage
Protection for Telecommunication Bureaus (Station)
YD/T 5098-2001
3.7.8 当上一级 SPD 为开关型 SPD,次级 SPD 采用限压型 SPD 时,两者之间的电缆线隔距应大于 10m。当上一级 SPD 与次级 SPD 都采用限压型 SPD 时,两者之间的电缆线隔距应大于 5m。
欢迎光临 ASPCN防雷技术论坛 (http://www.asp.cn/) | Powered by Discuz! X3.2 |