标题: 如何避免在测接地电阻时引入的导线电阻? [打印本页]

作者: 雷老板    时间: 2008-7-22 13:34
标题: 如何避免在测接地电阻时引入的导线电阻?
小弟不才,在防雷中心实习时,被问及在测量接地电阻时如何避免引入的导线电阻,当时胡说了一下,说减去导线的电阻,不知道这个说法对不对? 还有该如何准确检测导线的电阻?:~
作者: cs207777    时间: 2008-7-22 14:19
测量等电位的仪器可以测出线阻
作者: 雷小二    时间: 2008-7-24 12:39
标题: 回复 1# 雷老板 的帖子
测量接地电阻只跟仪器和接地装置之间连接线的电阻和接触电阻有关,只要尽量减小这两个电阻就越接近真实值,和测试的电流和电压线的线阻理论上没有直接关系,
作者: 雷老板    时间: 2008-7-24 18:45
是啊,我爬到10几层楼高的屋顶放线下去,起码线长都有50M以上,(甚至更高)那线阻还是很大的吧? 不知道要不要减去线阻? 这段线的线阻该如何测量?
作者: fktk    时间: 2008-7-31 10:08
因为10几米高,放线,个人觉得当时的空间电磁场,对其产生的感抗对测量结果有一定影响,那位有条件的大大帮忙去试验下,到时候记得告诉我结果
作者: 斯峰    时间: 2008-8-2 03:59
减掉线阻了..
作者: rico198088    时间: 2008-8-3 22:35
如果我是甲方:我就不让减导线电阻,这样的接地网才合格。 如果我是乙方:我就一定要减去导线电阻,这样不合格的接地网也能变合格了。
作者: 雷鸣电闪    时间: 2008-8-4 08:47
标题: 回复 1# 雷老板 的帖子
先测下每10米导线的电阻嘛 然后把测出来的电阻减去导线的电阻 呵呵 不知道我的方法能行的通不!只是提个建议哈!
作者: mjzzq    时间: 2008-8-4 10:26
看用什么设备?如何测?? 有时有关有时无关----即有时(有的设备)可以加线、有的不可以增加线(要和设备生产厂家联系)
作者: ld1982109    时间: 2008-9-10 09:37
理论上说应该减去线阻的,因为一般电线都有线阻,除非特殊的,这样的话你就是两个电阻串联了,所以应该减去!个人观点啊!
作者: 华夏一奇    时间: 2008-9-10 10:45
线阻的测算很简单,用4102接地电阻测试仪二极法可以测,测的时候线要平顺正直!E连非标准线(加长线)的一个头,PC合起来连另一个线头!仪表打到测电阻档!就可以了!只是误差比较大!万用表也可以测!比较法也可以测!所以第一次使用之前应该先测试线阻。以后就不用了!在实际检测的时候加长线不要饶成圈,那样的话线组的阻抗会很大,测出来的阻值也会偏大!个人观点!
作者: 大胡子    时间: 2008-9-10 13:09
朋友昨天刚给俺算的细阻: 截面mm2 1.5 2.5 4 6 10 16 25 35 50 70 95 120 150 185 电阻(KM)12. 1 7. 41 4. 51 3. 08 1. 83 1. 15 0. 727 0. 524 0. 387 0. 268 0. 193 0. 153 0. 124 0.0991
作者: 通天雷神    时间: 2008-9-15 01:00
最准确方法:增大测试电流。
作者: 蓝色闪电    时间: 2013-5-6 22:28
这个问题每次测量环境不一样,线阻值也不一样吧,个人觉得用短线测量个电阻值,再接上长线测量个电阻值,两个值之差就是此次测量精确的长线线阻。要求同一测试点,长线要放直,不能卷在一起,
作者: ssen663    时间: 2013-5-20 09:54
围观下,我个人觉得,应当减去线阻