ASPCN防雷技术论坛
标题:
防雷资格证考题计算题之一
[打印本页]
作者:
dslhw
时间:
2008-11-19 12:36
标题:
防雷资格证考题计算题之一
一火工厂某建筑物长21米,宽7.5米,高4米,采用双针保护,避雷针位置随便放,但距建筑物不小于3米,问用多高避雷针,画出在距地面5米高的保护范围平面图。(一类建筑物) 要求:计算公式及平面图全部贴上来。看看谁的答案“安全可靠、技术先进、经济合理”,呵呵。 贴出来,共享一下。
作者:
flz
时间:
2008-11-19 13:41
标题:
回复 dslhw 1#
很有实际意义,要支持。关注中。。。。。。。
作者:
阿甘
时间:
2008-11-19 15:21
你连滚球半径都不给,算个屁啊
作者:
dslhw
时间:
2008-11-19 15:39
标题:
回复 ljjcxy 3#
火药加工厂,一类
作者:
dslhw
时间:
2008-11-26 14:58
标题:
我先贴出我的答案。
解:1.避雷针位置如图。 2.根据最低处的保护半径Rx求出H0. 3.H0=Hx=(后边的不会打了,就是双支等到避雷针高度的公式)H=10.78米即11米。 4.平面图 俯视图
作者:
dslhw
时间:
2008-11-26 15:07
图怎么贴不出来啊
作者:
阿甘
时间:
2008-11-26 16:34
[attach]1573[/attach][attach]1574[/attach][attach]1575[/attach]
作者:
dslhw
时间:
2008-11-26 16:34
我的贴出来了,如上:
正视图
俯视图
侧视图
作者:
清洁工
时间:
2008-11-27 08:50
都21m长了,为什么不用避雷线呢。
作者:
dslhw
时间:
2008-11-29 09:46
标题:
回复 楼上
这个问题,得问出题人,呵呵。
作者:
lakers3482
时间:
2008-11-29 18:24
标题:
帮忙
楼上的朋友们,能不能把这题的解题步骤写在上面呀,小弟想看看 谢谢啦!!这能保护到的吧
作者:
dslhw
时间:
2008-12-1 08:50
解:1.避雷针位置如图。 2.根据最低处的保护半径Rx求出H0. 3.H0=Hx=(后边的不会打了,就是双支等到避雷针高度的公式)H=10.78米即11米。 4.平面图 俯视图是在建筑物高度5米时的保护范围,所以中间有一点没有保护到。4米时没问题。
作者:
清洁工
时间:
2008-12-2 15:42
作者:
dslhw
时间:
2008-12-3 10:55
标题:
回复楼上
你会打吗,你给打上。计算公式。谢了。
作者:
a16157996
时间:
2010-9-19 15:14
回复
ljjcxy
的帖子
不是说了是一类建筑吗!!!一类的滚球半径是30呀···{:2_26:}
作者:
斯峰
时间:
2010-10-23 23:47
这是试题还是实际的案例设计啊??
作者:
斯峰
时间:
2010-10-23 23:48
该贴正确答案了。。。楼主解出来没???
作者:
mikelt
时间:
2010-11-22 10:55
这个对吗?
作者:
wangxingxing
时间:
2010-11-22 22:27
回复
阿甘
的帖子
你外行吧!人家都说了一类建筑物
欢迎光临 ASPCN防雷技术论坛 (http://www.asp.cn/)
Powered by Discuz! X3.2