ASPCN防雷技术论坛

标题: 我电脑怎么会有防雷工程的图片的? [打印本页]

作者: crazy    时间: 2009-5-12 12:04
标题: 我电脑怎么会有防雷工程的图片的?
我电脑怎么会有防雷工程的图片的?

多传点,好多经验呀。。。
作者: luckeylau    时间: 2009-5-12 12:37
给图片个注释吧。老大。蒙查查。。。
作者: crazy    时间: 2009-5-12 12:52
给图片个注释吧。老大。蒙查查。。。
luckeylau 发表于 2009-5-12 12:37


我懂个什么噢。。。。
作者: liyangao712    时间: 2009-5-15 15:45
焊接(长度)不满足规范要求!
作者: 防雷小学生    时间: 2009-5-15 20:49
那 个柏油屋面要那么搞,不是有带吗,要搞网格那么密也太浪费了 吧
那 个有塔还要搞那么复杂?、??
小学生不懂睡讲解下哦!!!
作者: 又见星空    时间: 2009-5-15 21:24
标题:
本帖最后由 又见星空 于 2009-5-15 21:26 编辑
焊接(长度)不满足规范要求!
liyangao712 发表于 2009-5-15 15:45

焊接长度大于等于扁钢宽度的2-4倍,交叉处采用弯勾搭接,焊接处双面满焊,并做防腐处理。
其实工程也没必要那么认真,如果真的要找问题,该工程有几处的确让人理解不过来的,如楼顶的网格作用是什么?避雷网?没保护热水器嘛,屋顶没什么设备架避雷网也没多大用;如果说是均压网,屋顶又没人上去,根本没必要考虑什么安全的跨步电压什么的,所以,楼顶的扁钢网格的作用实在不能理解是作什么用的,更何况还有个塔在那儿,再架这个网格有点那个了......。再说下楼顶,可以看见有些线路比较凌乱,工程上没考虑线路的布置问题吗?一点都不考虑下雷电波沿线路侵入的问题,我觉得重新给人家布置下线路要比做那么多扁钢网格要有效果得多。最后觉得室内的纯铜汇集排工艺不错,整洁美观,要比室外的防雷引下线做得好看多了。
作者: 又见星空    时间: 2009-5-24 09:05
今天我一个同事在问,屋顶搞那个扁钢网格是否有什么依据?如果接闪了,是否可能发生尖端放电,造成二次雷灾?
作者: chenchenzuo    时间: 2009-6-15 17:41
屋面那个网是不是不用那么密
作者: thunder1999    时间: 2009-6-16 22:59
理论上太密了!实际上还可以更密
作者: fjndjyt    时间: 2009-6-26 14:42
屋面网格为什么要那么做呢?给个说法
作者: liyangao712    时间: 2009-6-26 15:38
有些工程是不要说法的,做防雷的都是有钱单位,他愿意给俺们,我们总不能不要!
作者: liyangao712    时间: 2009-6-26 15:40
7# 又见星空

这就关系到你的引下线、接地效果了!
作者: 柳枝飞扬    时间: 2009-7-1 13:20
还是第一次看见避雷网,看来是第一类防雷建筑呀?避雷网和避雷带结合使用。
作者: 又见星空    时间: 2009-7-1 14:46
那东西不是避雷网的做法.
作者: zglike    时间: 2009-7-3 18:41
哈哈,一看前两张就知道是铁路的。。。LZ,对吧?
作者: zglike    时间: 2009-7-3 18:42
铁路的要求不一样,有很多地方比一类建筑物的要求都要高。。。。
作者: 通天雷神    时间: 2009-7-23 23:56
这个工程我知道。
作者: robert991188    时间: 2009-8-5 14:37
那个热水器是皇明的弗丽特系列
作者: mjzzq    时间: 2009-8-5 18:34
什么场所,要求有点高!
作者: cpu50436    时间: 2009-8-12 13:56
机房,做了个屏蔽而已,里面还做了均压的,静电地板下做了铜箔的网格,密度更小的,因为机房里将会有有超级多的信号线路,好几个柜子,所以,房外做了网格,增加安全系数。
作者: 灭魔神雷    时间: 2009-8-12 16:06
这个工程我知道。
通天雷神 发表于 2009-7-23 23:56
知道就介绍一下呗。
作者: cpu50436    时间: 2009-8-12 18:00
铁路的要求不一样,有很多地方比一类建筑物的要求都要高。。。。
zglike 发表于 2009-7-3 18:42

是的,是铁路的。
作者: sun-light    时间: 2009-8-26 11:48
原来见过有些大楼顶上面有这些东东,不知道是干什么用哦,现在终于明白具体
作者: yukingzou    时间: 2009-9-1 06:30
根据经验,此为铁路信号楼防雷,屋面网格为3×3m,室内没构成均压环,姑且叫汇聚地线,看环境应该是南方的,看散热层铺得多高,怕热呀~!!!像铁路上应该是不准使用避雷针的,怕接闪引起雷击,至于屋面的太阳能热水器,不是看见一个无线铁塔?避雷带与网格再与引下线相连,屋面都成地了,地塔再怎么也能保护热水器啦!
作者: comegoin    时间: 2009-9-1 21:33
箱体暗装更美观
作者: 断股草根    时间: 2009-9-20 11:36
好贴,这下我的问题解决了
作者: wyx594    时间: 2009-9-28 15:33
机房在顶楼?
作者: xs02556    时间: 2009-10-22 17:15
人民币呗!!
作者: wkkkkkl    时间: 2009-10-24 22:03
看来是第一类防雷建筑呀?避雷网和避雷带结合使用。
作者: zxl    时间: 2009-11-26 23:42
依据铁标规范做的,网格是3*3,引下线不允许有断接卡了.
作者: langziyang    时间: 2009-11-27 09:36
呵呵!!!!!!!
作者: figo3064    时间: 2010-9-14 16:59
这个工程造价不少银子啊,
作者: whmiyang002    时间: 2010-10-4 16:26
很犀利得阿
作者: 人生至乐    时间: 2010-10-5 11:43
学习了!看建筑样式又象是家属房样,但看屋顶如此密的网格应该是机房了!
作者: zhangzhiyu023    时间: 2010-10-12 11:12
屋面那个是接闪网吗?
作者: towhy    时间: 2011-3-16 13:45
避雷网似乎应该加高的
作者: wuhui20999    时间: 2012-11-13 15:43
这个建筑物是不是一类啊

作者: 防雷帝国    时间: 2012-12-24 11:33
楼顶网格真让我费解啊~~~钱多???????????????
作者: 防雷帝国    时间: 2012-12-24 11:38
电信机房???????????
作者: lovintcm    时间: 2013-3-1 14:39
太密了,如果可能的话,用圆钢替代扁钢会好些




欢迎光临 ASPCN防雷技术论坛 (http://www.asp.cn/) Powered by Discuz! X3.2