ASPCN防雷技术论坛

标题: 各类电器接地电阻容许值一览表 [打印本页]

作者: sundy    时间: 2003-1-14 17:50
标题: 各类电器接地电阻容许值一览表

家电   ≤10Ω

大接地短路电流系统   ≤0.5Ω   (短路电流大于500A)

小接地短路电流系统   ≤10Ω   (短路电流小于500A)

大变压器或发电机工作接地   ≤4Ω    (容量大于100KVA)

小变压器或发电机工作接地   ≤10Ω    (容量小于100KVA)

零线重复接地   ≤10Ω   容量小于100KV,若不少于三处可≤30Ω

进户线绝缘子脚接地   ≤30Ω   指低电压

电气设备保护接地   ≤4Ω    不带电的金属部分

电气设备保护接地   ≤10Ω   引入线装有25安以下保险丝

独立避雷针接地   ≤10Ω   个别≤30Ω

工业电子设备保护接地   ≤10Ω   包括X光机

烟窗防雷接地   ≤30Ω   包括水塔、粮仓

注:此表时间找不到,数据可能已有改变,仅做参考


作者: asp    时间: 2003-1-15 10:04
好!

(京剧式叫好)


作者: sundy    时间: 2003-1-15 11:19
下面引用由asp2003/01/15 10:04am 发表的内容:
好!
(京剧式叫好)

哇…哈哈哈哈………
(京剧式大笑)。。。得意中。。。

PS:马雷:http://lrdz.51.net/zl/dqjd.htm


作者: 通天雷神    时间: 2003-1-20 10:54
广播电视系统电气设备保护接地(独立接地)   ≤4Ω    

广播电视系统电气设备保护接地(联合接地)   ≤1Ω  

广播电视系统电气设备保护接地(高山接地)   ≤10Ω    

电信电讯系统电气设备保护接地(独立接地)   ≤4Ω  

电信电讯系统电气设备保护接地(联合接地)   ≤2Ω  

电信电讯系统电气设备保护接地(高山接地)   ≤10Ω  

其他如石油、化工、军事系统可参照此二系统。


作者: asp    时间: 2003-1-20 14:33
胳膊好了?
作者: 通天雷神    时间: 2003-1-29 16:32
下面引用由马雷2003/01/23 02:41pm 发表的内容:
老平:可有出处?

广电有本行业内部的电气安装要求,你没见到?
随便找一电视台问问就行,绝对没错。

作者: asp    时间: 2003-2-8 11:55
唉,还是综合接地好了,对地球而言,你们这叫螨虫!

呵呵,那天抹点什么护肤爽的,就...


作者: pxcb    时间: 2003-2-10 15:01
调度电话站(直流)15Ω交流10Ω
程控交换机 5Ω

作者: pxcb    时间: 2003-2-10 15:07
下面引用由sundy2003/01/14 05:50pm 发表的内容:

...

独立避雷针接地   ≤10Ω   个别≤30Ω
不是个别是对三类防雷建筑物,的为30Ω


作者: 通天雷神    时间: 2003-2-11 12:21
呵呵……
现在改标准了,新的马上就出来。
作者: 庞华基    时间: 2003-3-1 22:34
油罐车卸油时的静电接地≤100Ω
作者: 通天雷神    时间: 2003-3-2 14:28
下面引用由庞华基2003/03/01 10:34pm 发表的内容:
油罐车卸油时的静电接地≤100Ω

你说的可是接触型接地要求?嘿嘿……
老美这次着了火,要求所有的易燃物装卸区必须有“可靠的固定接地泻放电极”。
要求:“接地电阻≤1Ω”

作者: 庞华基    时间: 2003-3-2 21:55
油罐车静电接地≤100Ω
作者: ningxialpc    时间: 2003-6-6 13:18
金属桥架、屏蔽钢管配线  ≤4Ω
作者: xs02556    时间: 2003-10-23 11:05
老美的,要求所有的易燃物装卸区必须有“可靠的固定接地泻放电极”。
要求:“接地电阻≤1Ω”  ,通天雷神是这样的吗?那国标什么时候改?

作者: zqflyingsky    时间: 2007-6-5 10:18

请教一个问题:过电压防雷器的接地电阻有什么要求,依据出处在哪里呢?


作者: HHHH    时间: 2007-7-16 14:10
新标准在哪里啊??大虾
作者: cyf97    时间: 2007-7-19 12:38
THANKS
作者: lowrence    时间: 2007-9-27 02:34

谢谢


作者: wkkkkkl    时间: 2009-6-14 19:14
学习了谢谢!
作者: 剑如冰    时间: 2009-8-9 18:15
接地电阻≤1Ω
是在什么条件下实现的?




欢迎光临 ASPCN防雷技术论坛 (http://www.asp.cn/) Powered by Discuz! X3.2