ASPCN防雷技术论坛
标题: 各类电器接地电阻容许值一览表 [打印本页]
作者: sundy 时间: 2003-1-14 17:50
标题: 各类电器接地电阻容许值一览表
家电 ≤10Ω大接地短路电流系统 ≤0.5Ω (短路电流大于500A)
小接地短路电流系统 ≤10Ω (短路电流小于500A)
大变压器或发电机工作接地 ≤4Ω (容量大于100KVA)
小变压器或发电机工作接地 ≤10Ω (容量小于100KVA)
零线重复接地 ≤10Ω 容量小于100KV,若不少于三处可≤30Ω
进户线绝缘子脚接地 ≤30Ω 指低电压
电气设备保护接地 ≤4Ω 不带电的金属部分
电气设备保护接地 ≤10Ω 引入线装有25安以下保险丝
独立避雷针接地 ≤10Ω 个别≤30Ω
工业电子设备保护接地 ≤10Ω 包括X光机
烟窗防雷接地 ≤30Ω 包括水塔、粮仓
注:此表时间找不到,数据可能已有改变,仅做参考
作者: asp 时间: 2003-1-15 10:04
好!(京剧式叫好)
作者: sundy 时间: 2003-1-15 11:19
下面引用由asp在 2003/01/15 10:04am 发表的内容:
好!
(京剧式叫好)
哇…哈哈哈哈………
(京剧式大笑)。。。得意中。。。PS:马雷:http://lrdz.51.net/zl/dqjd.htm
作者: 通天雷神 时间: 2003-1-20 10:54
广播电视系统电气设备保护接地(独立接地) ≤4Ω 广播电视系统电气设备保护接地(联合接地) ≤1Ω
广播电视系统电气设备保护接地(高山接地) ≤10Ω
电信电讯系统电气设备保护接地(独立接地) ≤4Ω
电信电讯系统电气设备保护接地(联合接地) ≤2Ω
电信电讯系统电气设备保护接地(高山接地) ≤10Ω
其他如石油、化工、军事系统可参照此二系统。
作者: asp 时间: 2003-1-20 14:33
胳膊好了?
作者: 通天雷神 时间: 2003-1-29 16:32
下面引用由马雷在 2003/01/23 02:41pm 发表的内容:
老平:可有出处?
广电有本行业内部的电气安装要求,你没见到?
随便找一电视台问问就行,绝对没错。
作者: asp 时间: 2003-2-8 11:55
唉,还是综合接地好了,对地球而言,你们这叫螨虫!呵呵,那天抹点什么护肤爽的,就...
作者: pxcb 时间: 2003-2-10 15:01
调度电话站(直流)15Ω交流10Ω
程控交换机 5Ω
作者: pxcb 时间: 2003-2-10 15:07
下面引用由sundy在 2003/01/14 05:50pm 发表的内容:...
独立避雷针接地 ≤10Ω 个别≤30Ω
不是个别是对三类防雷建筑物,的为30Ω
作者: 通天雷神 时间: 2003-2-11 12:21
呵呵……
现在改标准了,新的马上就出来。
作者: 庞华基 时间: 2003-3-1 22:34
油罐车卸油时的静电接地≤100Ω
作者: 通天雷神 时间: 2003-3-2 14:28
下面引用由庞华基在 2003/03/01 10:34pm 发表的内容:
油罐车卸油时的静电接地≤100Ω
你说的可是接触型接地要求?嘿嘿……
老美这次着了火,要求所有的易燃物装卸区必须有“可靠的固定接地泻放电极”。
要求:“接地电阻≤1Ω”
作者: 庞华基 时间: 2003-3-2 21:55
油罐车静电接地≤100Ω
作者: ningxialpc 时间: 2003-6-6 13:18
金属桥架、屏蔽钢管配线 ≤4Ω
作者: xs02556 时间: 2003-10-23 11:05
老美的,要求所有的易燃物装卸区必须有“可靠的固定接地泻放电极”。
要求:“接地电阻≤1Ω” ,通天雷神是这样的吗?那国标什么时候改?
作者: zqflyingsky 时间: 2007-6-5 10:18
请教一个问题:过电压防雷器的接地电阻有什么要求,依据出处在哪里呢?
作者: HHHH 时间: 2007-7-16 14:10
新标准在哪里啊??大虾
作者: cyf97 时间: 2007-7-19 12:38
THANKS
作者: lowrence 时间: 2007-9-27 02:34
谢谢
作者: wkkkkkl 时间: 2009-6-14 19:14
学习了谢谢!
作者: 剑如冰 时间: 2009-8-9 18:15
接地电阻≤1Ω
是在什么条件下实现的?
欢迎光临 ASPCN防雷技术论坛 (http://www.asp.cn/) |
Powered by Discuz! X3.2 |