作者: 南气防雷生    时间: 2009-6-11 20:19
标题: 第4周,避雷网接地问题
利用建筑物钢筋混凝土中的结构钢筋作防雷网时,为什么要将电气部分的接地和防雷接地连成一体,即采取共同接地方式.



没人提游戏规则嘛,偶也没想到啥好的规则,继续努力中......
作者: 南气防雷生    时间: 2009-6-11 20:22
。。。又不能加亮,只好麻烦crazy了哦,以后我只管出题了,编辑就交给您了,哈哈
作者: 雷鸣电闪    时间: 2009-6-11 20:26
本帖最后由 雷鸣电闪 于 2009-6-11 20:27 编辑

主要是为了防止发生反击吧,连成一体后,使其电位相等就不会受到反击。
作者: 石门防雷器    时间: 2009-6-11 21:18
应该是这个理吧 
作者: luckeylau    时间: 2009-6-11 21:25
应该是等电位吧。。。
作者: ljry8044    时间: 2009-6-12 09:35
还有一个重要原因,就是采取共同接地更有利于将接地电阻降至理想值。
如果分开接地,则须将两地网分开一段距离以防反击,经济成本非常高,有时候甚至不现实。
作者: liyangao712    时间: 2009-6-12 10:11
防雷电感应和屏蔽作用还在达到降低接地电阻的作用!
作者: crazy    时间: 2009-6-12 11:42
请楼主,在问题一段时间结束后,要把正确答案整理出来。
作者: azy    时间: 2009-6-12 18:56
等电位,,防止反击,,如果两地要分开的话,两地之间的距离要25m二者才不会干扰吧.
作者: shuxioufire    时间: 2009-6-16 18:05
在50057里是这样说的:为改进电磁环境,所有与建筑物组合在一起的大尺寸金属件都应等电位连接在一起,并与防雷装置连接,但第一类防雷建筑物的独立避雷针及其接地装置除外."
作者: biandengcheng    时间: 2009-7-9 09:38
防止反击,降低电位差,经济合理!
作者: 狐狸的舅舅    时间: 2009-8-27 09:48
不共地的话,2个地网之间做到无干扰无电位差很难。
作者: ll961662474    时间: 2009-12-16 11:43
不共地的话,2个地网之间做到无干扰无电位差很难
顶一下
作者: 甲乙丙    时间: 2009-12-16 12:30
呵呵呵呵呵呵呵呵  路过
作者: 猪帅气    时间: 2010-5-4 09:27
我想请教楼主一个小小的问题,就是防雷网或避雷网用英文怎么翻译,本人英语比较垃圾,另外还需要有关防雷网的有关外文资料。谢谢了
作者: abition216    时间: 2010-8-3 17:31
受教了,呵呵
作者: Soledad    时间: 2010-8-12 15:04
等电位也防反击,我推荐给客户的也是共同接地

作者: 人生至乐    时间: 2010-8-14 15:30
学习受教了,谢谢!
作者: zxw1819    时间: 2010-9-11 10:19
学习中谢谢
作者: 石人    时间: 2011-5-16 17:27
电力系统的工作接地与电气设备的保护接地、防雷接地等共用一套接地装置或指几个电气设备的接地线汇聚在一起,连接到设置在一个或几个地点的共用接地电极上的接地。
为限制雷击时电气设备和建筑物接地点电位的增高,应采用共用接地,即将变压器中性点以及各种电气设备的工作接地和保护接地与防雷接地共同连接起来。