防雷区域的划分
一、LPZ0A区:本区内的各物体都可能遭到直接雷击和导走全部雷击电流;本区内的电磁场强度没有衰减。
二、LPZ0B区:本区内的各种物体不可能遭到大于所选滚球半径对应的雷电流直接雷击,但本区内的电磁场强度没有衰减。
三、LPZ1区:本区内的各种物体不可能遭到直接雷击,流经各导体的电流比LPZ0B区更小;本区内的电磁场强度可能衰减,这取决于屏蔽措施。
四、LPZn+1后续防雷区:当需要进一步减小流入的电流和电磁场强度时,应增设后续防雷区,并按照需要保护的对象所要求的环境去选择后续防雷区的要求条件。
注:n=1、2、......。
雷电电磁脉冲防护分级计算方法
1、建筑物年预计雷击次数N:
N=K·(0.024·Td1.3)·(Ae+Ae’)
式中:K— 校正系数,一般取1。
Td---年平均雷暴日
Ae---建筑物截收相同雷击次数的等效面积(KM2)
Ae’—建筑物入户设施的截收面积(电源线、信号线)
2、等效面积Ae的计算
当建筑物高度H<100M:
D= [ H·(200-H)]1/2 (M)
Ae=[L·W+2(L+W)·D+π·H(200-H)]·10-6 (KM2)
式中:L,W ,H分别为建筑物的长,宽,高(米)。
(见规范)
3、入户设施的截收面积
线路类型 有效截收面积Ae’·10-6 KM2
无金属铠装的光纤电缆 0
埋地信号线 2·ds·L
高压埋地电缆(至现场变电站) 0.1·ds·L
低压埋地电缆 2·ds·L
(1) L是考虑线路从建筑物到网络的第一个分支点或相邻建筑物的长度,单位为米,最大值为1000米。当L未知时,应采用1000米。
(2) Ds数值上等于土壤电阻率(欧·米),最大为500米。
4、因直接雷击和雷电电磁脉冲引起的电子信息系统设备损坏的可接受最大年平均雷击次数NC=5.8·10-3/C
式中:C=C1+C2+C3+C4+C5
C1建筑物材料结构因子
砖混结构 砖木结构 木结构
C1 1.5 2.0 2.5
C2信息系统重要程度因子
一般计算机,通讯设备 C类机房 B类机房 A类机房
C2 0.5 1.0 2.0 3.0
C3耐冲击能力因子
一般 较弱 相当弱
C3 0.5 1.0 3.0
C4设备所在雷电防护区因子
LPZ2或更高层 LPZ1区内 LPZ0B区内
C4 0.5 1.0 1.5-2.0
C5发生雷击事故业务中断的后果因子
无不良后果 不允许中断,无严重后果 不允许中断,有严重后果
C5 0.5 1.0 1.5-2.0
5、雷电电磁脉冲防护等级计算:
E=1-NC/N
当E>0.98时,定为A级
当0.90<E≤0.98时,定为B级
当0.8<E≤0.9时,定为C级
当E≤0.8时,定为D级。
6、供电电源系统防雷设计
1) 信息系统机房内电源严禁采用架空线路引出户外;
2) 信息设备交流供电系统应采用TN-S或TN-C-S系统供电;
3) 供电系统抗浪涌电压的类别及过电压保护器分级如图所示:
4) 电源系统SPD
l 入户电力变压器低压侧安装的SPD作为第一级保护时应为三相电压开关型SPD,其雷电通流量不应低于60KA;
l 分配电柜线路输出端SPD作为第二级保护时应为限压型SPD,其雷电通流量不应低于20KA;
l 在电子信息设备交流电源进线端安装SPD作为第三级保护时应为串接式限压型SPD,其雷电通流量不应低于10KA;
l 对于微波通讯设备,移动机站通讯设备及雷达设备等使用的整流电源,视其工作电压的保护需要,宜分别选用工作电压适配的直流电源SPD,作为末级保护。
5) 配电系统中电源SPD前,后二级的安装距离应大于10米,否则要在期间增加退藕器件。
请版主转至旧版精华贴&转载版块内
感谢中……
你真骄傲!
斑竹本色……
一般进线端5KA,出外线5KA,设备端500A。[YD标准要求的]
谢谢先
欢迎光临 ASPCN防雷技术论坛 (http://www.asp.cn/) | Powered by Discuz! X3.2 |