ASPCN防雷技术论坛

标题: 110kv变电站接地电阻怎么测 [打印本页]

作者: 峰峰118    时间: 2009-10-20 15:33
标题: 110kv变电站接地电阻怎么测
110kv变电站接地电阻怎么测?用什么仪器?
作者: ljry8044    时间: 2009-10-21 16:44
标题:
接地电阻怎么测,110kv变电站接地电阻就怎么测!
参看测量规程,各教材上也是有的
作者: 峰峰118    时间: 2009-10-22 09:00
规程看过,但是没说用什么仪器测啊。我听说别人有用隔离变压器测的,是不是隔离变压器只是提供一个干扰少的测试电源啊。
作者: 峰峰118    时间: 2009-10-23 09:23
经过这两天研究,我明白一些了。
谈一下自己的理解:地网对角线长度小于15米时,可以用接地电阻测试仪(指针以ZC-8为代表,还有其他的数显表)测试,三条测试线分别为5米、20米、40米。地网对角线长度大于15米时,特别是一些较大地网,需要用长线测量,电流极线长度取4~5D(D为地网最大对角线长度),电压极长度取0.5~0.6倍的电流极线长。同时为了减小干扰,可以用隔离变压器施加测试电流,测试电流不宜小于30A。当然还有其他一些措施来减小误差。
作者: 峰峰118    时间: 2009-10-23 09:24
自己提问问题,通过大家提供思路和方法,通过自己研究,把问题解决了,感觉很好。呵呵
作者: suwankeji    时间: 2009-11-5 10:19
收集大家的思路,也不错呀,也算是自己努力的结果
作者: jameshuangcn    时间: 2009-11-12 19:25
学习了,谢谢!
作者: a16157996    时间: 2011-12-14 09:09
重要一点!测试电极要在地网范围以外。不然不准确。
作者: wlt1236    时间: 2011-12-29 10:49
不了解,来学习下
作者: 师太我还要    时间: 2012-12-3 16:53
用大电流表,晕死

用摇表电流不够




欢迎光临 ASPCN防雷技术论坛 (http://www.asp.cn/) Powered by Discuz! X3.2