ASPCN防雷技术论坛

标题: 初入防雷业,拜请各位大虾指导个问题。 [打印本页]

作者: erkefanglei    时间: 2009-12-11 10:44
标题: 初入防雷业,拜请各位大虾指导个问题。
我先出一个题你们把答案算出来,然后再告诉我是怎么算出来的,谢谢了。
  广州市有一个位于珠江畔的疗养院,建筑物群长200米,宽高20米,该疗养院年预计雷击次数为(             )(广州市平均雷暴天书为87.6天)
  麻烦跟我说下怎么算出来了,谢谢了。
  另外,还有大地电阻的测量计算公式,不知道有没有公式,新手不知道。麻烦说下。接地电阻和接地冲击电阻分别是什么感念?
  一类防雷建筑物,如果采取防侧击雷措施,建筑物的高度是不是有固定值,高于这个固定值才有防侧积累的必要。
作者: erkefanglei    时间: 2009-12-11 10:47
在线等,麻烦高手回答下
作者: ghjcloud    时间: 2009-12-11 12:24
K取1.5.N=0.50
作者: ghjcloud    时间: 2009-12-11 12:26
兄弟,你看看规范去,上面都有。
作者: 拉西猫    时间: 2009-12-11 20:43
我们老师都讲过啊!哎!我也是新手le !
作者: 甲乙丙    时间: 2009-12-14 16:44
如果K=1.0    预计年雷击次数是0.34次/a

GB50057 附录上有计算公式,很简单的,这个网站也能下载计算软件“防雷工程计算程序”

电阻的测试,用测试值乘以季节系数就OK   具体可参照DL/T 475-2006 或GB/T 17949

一类防侧击(30米以上才需要防侧击,你那建筑才20,不用防侧击。)


作者: mashun21    时间: 2009-12-22 16:33
N=k*Ng*Ae
N为建筑物预计雷击次数,K为校正系数,Ng为本地区雷击大地年平均密度,Ae为本建筑接收相同雷击次数的等效面积!
作者: apg21534890    时间: 2009-12-27 15:46
厉害~~~喔还要好好学习~~
作者: 逍遥雷电    时间: 2009-12-28 11:39
来了就要回复,回啥呢?看规范吧{:3_48:}
作者: georgel    时间: 2010-1-13 16:29
学习了。那些公式我看的头大
作者: 大胡子    时间: 2010-1-14 00:02
学好那几百个GB什么就都OK了
作者: qqhxp    时间: 2010-1-14 02:52
学好那几百个GB什么就都OK了
大胡子 发表于 2010-1-14 00:02



    你就是这么练成的?
作者: 雷电之星    时间: 2010-1-14 11:15
学好那几百个GB什么就都OK了
大胡子 发表于 2010-1-14 00:02



    赞成!!俺也要好好充电了
作者: georgel    时间: 2010-1-15 12:11
计算公式看的头晕
作者: 高州农民    时间: 2010-1-19 19:18
计算公式看的头晕
georgel 发表于 2010-1-15 12:11



    新手有时候还有很多理解不到透彻的
有老鸟把它深入浅出的说明下多好呀
作者: georgel    时间: 2010-1-20 09:16
深有同感!
作者: zhanghuaizhu    时间: 2010-1-28 21:16
位于珠江畔可以考虑K取1.5
广州年平均雷暴日数Td为87.6天
建筑等效面积Ae为4.17*0.01
年预计累计数为0.503次/a




欢迎光临 ASPCN防雷技术论坛 (http://www.asp.cn/) Powered by Discuz! X3.2