ASPCN防雷技术论坛

标题: 求解 有关SPD数值? [打印本页]

作者: minglonger    时间: 2009-12-15 10:48
标题: 求解 有关SPD数值?
问题一、GB50343中表5.4.1-2SPD标称放电电流参数值
如第二级 C级 大于20KA,如果我选装4P,是不是单片SPD的标称都要大于20KA,还是每片SPD总和大于20KA?

问题二、GB50343中表5.4.1-1冲击电压额定值
如三类 4KV,SPD的Up要大于或等于0.8Uw,我同样选装4P,那么我如何选择?
作者: 甲乙丙    时间: 2009-12-15 13:50
都是单片啊
作者: crazy    时间: 2009-12-15 14:11
指单模块参数吧。
作者: 甲乙丙    时间: 2009-12-15 14:22
唉,无聊得很哦,新人,公司不给事做,就坐着。。
作者: 风火雷神    时间: 2009-12-15 14:34
管理员现身了!难得啊难得!

这个问题当然是指单片。有些厂家号称200KA,实际上是把一组模块的In合并计算,是欺骗客户的做法。
作者: 甲乙丙    时间: 2009-12-15 14:40
  我无聊疯了
作者: crazy    时间: 2009-12-15 15:25
连我都懂的问题。太水拉。
作者: minglonger    时间: 2009-12-16 13:59
你们都说是单片,那么考虑到用电设备的耐压水平,SPD的Up也要单片考虑咯!
还有谁能解释一下GB50057中第6.4.9条的规定,若第一级保护不了就增设第二级,其标称放电电流不宜小于(8/20) 5KA。而GB50343中表5.4.1-2SPD标称放电电流参数值中最小的也要10KA。我有点看不懂,请高手解析一下。
作者: ssen663    时间: 2013-5-15 17:42
挣点雷经是正事




欢迎光临 ASPCN防雷技术论坛 (http://www.asp.cn/) Powered by Discuz! X3.2