在高频工作条件下,前向波在SPD插入点产生反射的能量与输入能量之比,它是平衡量SPD与被保护系统波阻抗匹配程度的一个参数。AR是反射系数倒数的模量,单位为分贝(dB)。当阻抗能确定时,可用下列公式确定:
AR=20lgMOD[(Z1+Z2)/(Z1-Z2)]式中:
Z1—阻抗不连续点之前传输线的特性阻抗,即源阻抗;
Z2---不连续点之后的特性阻抗或从源和负载间的结合点所测到的负载阻抗;
MOD---是阻抗模的计算,即绝对值。(QX10.1-2002)