标题: 变电站,或发电厂内接触电压和故障电流是成正比吗? [打印本页]

作者: 断股草根    时间: 2010-7-21 01:23
标题: 变电站,或发电厂内接触电压和故障电流是成正比吗?
在测量接触电压时,测试仪显示故障电流10KA,仪器的示数30v。能说单项短路40KA时,接触电压120v吗?
作者: mengfei84110    时间: 2010-7-21 16:24
路过,期待中
作者: 甲乙丙    时间: 2010-7-26 21:57
你自己去看DL/T  621  附录

就由答案了,别人给你说的答案没自己亲自找到的答案有帮助
作者: Whjdw    时间: 2010-7-28 14:52
计算确实是这样。
作者: rico198088    时间: 2010-11-26 20:15
应该是这样的。有机会可以探讨一下那个设备是什么设备,没有见识过。
作者: 雷工    时间: 2010-11-29 10:45
电阻等于电压除以电流,30V除以10KA得多少,你见过这么小阻值的地网么。电流流过土壤时,土壤的导电性能会改变,并不符合欧姆定律,电流越大土壤的电阻会越小。
作者: 又见星空    时间: 2010-12-3 11:52
本帖最后由 又见星空 于 2010-12-3 12:08 编辑

测试仪显示故障电流10KA???这个东东有点没明白,不知道你的测试方案,不好说,一般来说,测试接触电压要采用几个值来参考,一是测试水平位置(一般为1米),试验电流(一般以A为单位,多半在30左右),测试电压(一般mV为单位,所以要求高精度的表)然后取计算电流值,再折算电压,这个东西是可以成比例的(话说回来,不成比例,我们就根本无法做试验了,难不成你真要模拟短路电流?),本身实验不可能模拟真正的短路电流,所以都是采用试验来参考,你想啊,如果你提供的试验电流达到短路电流的水平,就算全厂所有接地实现安全,但事故电流是真正存在的,为一个试验就把全厂所有人和设备的安全拿来验证,这种事情怕没人敢来做吧。
你测试仪表显示故障电流10kA,这不是说真的有短路电流存在了吗?我没明白这个问题,如果是故障,这是个很严重的问题。
作者: 又见星空    时间: 2010-12-3 12:12
当然有些试验是真正的模拟现实,比如承重试验,承重设备试验时候还大于本身标称重量的25%左右,比如耐压试验,的确是要升压到设备的耐压水平,但时间还是得掌握。
作者: 又见星空    时间: 2010-12-3 13:56
本帖最后由 又见星空 于 2010-12-3 16:03 编辑

如果根据你的试验数据得出的结论,根据测量导则,这厂区的接地就是一个工程不合格,这一点需要你多查下相关测试导则,不太记得清楚规范要求是80以下还是什么了。

作者: Whjdw    时间: 2011-1-12 11:00
是的,跨步电压80V,接触电压85V;还有测试仪显示10KA,能产生这大的电流吗?;6楼的还不懂安全电压的测量。
作者: 又见星空    时间: 2011-1-13 14:28
测试电流肯定不会是10KA,这么强的电流作为测试电流,电流注入点周围,早倒下一堆人了。
故障电流显示10KA,我怀疑是不是测试仪器是不是属于那种可自动计算结果的电子测试仪表,如果是这种,就应该可以输入40KA得出楼主想要的结果了。
至于结论是否具备参考价值,主要还是看测试过程,一般来说测试一个厂区的跨步电压、接触电压,经常会选择两三处以上作为电流注入点,那么跨步电压接触电压同点就要进行两三次的测试,这样算下来,一个厂区随随便便上百个测试点是有的,经过这么多点的测试,一般有点经验的人,只要看提供的试验电流及读表出来的测试电压的关系,基本就可以对该厂的接地情况有数了。