ASPCN防雷技术论坛
标题:
帮下我计算2道题我想要计算过程谢谢
[打印本页]
作者:
f284400
时间:
2010-7-26 10:40
标题:
帮下我计算2道题我想要计算过程谢谢
帮下我计算2道题我想要计算过程谢谢
1、某处有一炸药库,长、宽为6米。高3米,在距离该炸药库4米处安装独立避雷针。问避雷针最少要做到多高才能将该炸药库完全保护?
2某湖边有一办公楼,长100米、宽40米、高20米。问:该建筑物年预计雷击次数为多少?该建筑物为几类(Td的1.3次方=76.1)
作者:
yl463710414
时间:
2010-7-26 16:42
题1:在炸药库任意边中点距炸药库4m处,独立避雷针做到12米就能将该炸药库完全保护了。
如有不对之处,谢谢指正!
作者:
yl463710414
时间:
2010-7-26 17:00
题2: N=kNgAe
其中k取1.5;
Ng=0.024Td1.3=1.8264;
D=[H(200-H)]0.5
Ae =[LW+2(L+W)•D+πD]•10-6=0.0209884;
N=1.5×1.8264×0.0209884=0.05749982064
分类按照GB50057-94规定分类!
如有不对之处,谢谢指正!
作者:
甲乙丙
时间:
2010-7-26 22:15
你傻的哇 不给钱不做,知识是有价值的!
作者:
yl463710414
时间:
2010-7-27 07:59
回复
甲乙丙
的帖子
{:2_29:}
作者:
mengfei84110
时间:
2010-8-13 10:21
不思考、不看书,以后就用这个方法了,简单实用
作者:
flyfish
时间:
2010-8-18 13:29
-.-! 参见《雷电防护与工程应用》
欢迎光临 ASPCN防雷技术论坛 (http://www.asp.cn/)
Powered by Discuz! X3.2