ASPCN防雷技术论坛

标题: 电源SPD安装请教 [打印本页]

作者: cansar    时间: 2010-9-13 15:40
标题: 电源SPD安装请教
[attach]4949[/attach]

请教一下像这种排放紧密的配电柜怎么排放电源SPD才能使相线小于0.5米
一个柜是12个开关,两边最多只能挂8个,柜周围都没东西,背后无法施工的。


作者: voleshike    时间: 2010-9-14 09:35
装一体化的SPD,要不你就在旁边装一个小的配电箱,
作者: cansar    时间: 2010-9-14 10:26
其实可以用凯文接法来弥补相线的阻抗问题,只是还没正真试过凯文接法
作者: liyangao712    时间: 2010-9-15 09:30
办法总比困难多!
作者: shuxioufire    时间: 2010-9-16 11:56
我看你第二个图都挂了两个箱子了,你就不能不箱子换成模块啊,模块应该能装下去。
作者: pangxp168    时间: 2010-9-28 21:41
用凯文接法是什么概念!
作者: 人生至乐    时间: 2010-10-5 11:59
建议换掉那些大的空气开关(改用进口的体积小),那就可以省出不少空间来了
作者: chenling    时间: 2011-3-10 14:27
楼主是为了赚钱,要不哪有这种装法,哈哈,你给它再设个柜子吧
作者: 斯峰    时间: 2011-3-11 20:33
chenling 发表于 2011-3-10 14:27
楼主是为了赚钱,要不哪有这种装法,哈哈,你给它再设个柜子吧






欢迎光临 ASPCN防雷技术论坛 (http://www.asp.cn/) Powered by Discuz! X3.2