ASPCN防雷技术论坛

标题: 电子设备系统机房接地电阻要求总结 [打印本页]

作者: a16157996    时间: 2010-11-11 17:02
标题: 电子设备系统机房接地电阻要求总结
本帖最后由 a16157996 于 2010-11-11 17:03 编辑

1、交流工作地                  (R≤4Ω)
2、安全保护地                  (R≤4Ω)
3、逻辑工作地                  (R≤1Ω)
4、电源SPD接地               (R≤4Ω)
5、信号SPD接地               (R≤10Ω)
6、防静电接地                  (R≤100Ω)
7、屏蔽接地                     (R≤2Ω)
8、天线基底接地               (R≤4Ω)
9、天馈线金属屏蔽层接地 (R≤4Ω)


作者: czh    时间: 2010-11-17 10:11
学习学习

作者: root    时间: 2010-11-17 17:30
为什么屏蔽接地是2欧姆呢?我在规范上也没看到有2欧姆的规定啊!而且屏蔽层也是跟接地干线公用的吧,应该是小于或等于1欧姆啊?小弟不解,请楼主解惑!
作者: 重庆死鸡    时间: 2010-11-18 22:33
mark```````````````````````

作者: qq200oisme    时间: 2010-11-19 11:14
标记下,慢慢看。
作者: 雷工    时间: 2010-11-19 17:17
哪里来的标准?SPD接地30 欧,逻辑工作地2欧,屏蔽接地100欧不行吗?很多电脑根本不接地。




欢迎光临 ASPCN防雷技术论坛 (http://www.asp.cn/) Powered by Discuz! X3.2