ASPCN防雷技术论坛

标题: 接地阻值测量疑问???(数字式接地电阻测试仪K-2126B ) [打印本页]

作者: jt1986925    时间: 2011-6-14 20:24
标题: 接地阻值测量疑问???(数字式接地电阻测试仪K-2126B )
最近用数字式接地电阻测试仪K-2126B测试接地阻值,共在三处不同位置打桩测试,测试阻值分别为3.5,1.4,1.2Ω,其线阻为1.0Ω左右。
现在我想请问的是: 测试阻值为1.2Ω,1.4Ω的测试值是否正确。(扣除线阻就只有0.2Ω的阻值了)
还望各位老师能指点下! 感激不尽!
作者: mengfei84110    时间: 2011-6-15 08:15
我们这也是啊这样啊,昨天把表拿到计量所校检去了,整的自己心里都没底了

作者: 雷啊    时间: 2011-6-16 08:26
我们公司从来不敢用数字的,还是摇表准确点
作者: 13198506855    时间: 2011-6-16 17:25
建议采用抗强干扰测量法,测试系统采用50Hz
作者: 斯峰    时间: 2011-6-21 17:58
正常,,,桩的位置点不同,有时候测出的数值是不一样的。。
作者: returndust    时间: 2011-10-19 15:30
线阻有一欧姆?这个才是重点,用什么手段测的,多测几回吧。接地电阻测试随机性很大,做到重复再现不可能




欢迎光临 ASPCN防雷技术论坛 (http://www.asp.cn/) Powered by Discuz! X3.2