标题: 机房内部接地 [打印本页]

作者: jlxb    时间: 2011-6-21 13:45
标题: 机房内部接地
在机房内部敲了一根柱筋,引了2根接地线,1根用做配电和防雷器接地,另1根用做静电和设备保护接地。这样好点呢还是只引1根。所有接地都接在上面好?
作者: 斯峰    时间: 2011-6-21 17:14
第一种好点。。分开敲两根主筋更好点。

另外机房的接地根据大小以及性质看采用的是S型还是M型的。。
作者: yl463710414    时间: 2011-6-22 09:28
        学习了!
作者: cjz3000    时间: 2011-6-24 15:25
建议刨2处主筋,各引出一根镀锌扁钢(40*4mm),以作为机房的等电位接地点,最好在机房敷设等电位网络,这样就没必要区分配电和防雷器接地,还是静电和设备保护接地,机房一般考虑做共用接地。
作者: 徐齐    时间: 2011-6-27 09:42
学习了 ,呵呵