ASPCN防雷技术论坛

标题: YTJD-B 新型石墨防雷接地线介绍 [打印本页]

作者: whyt2015    时间: 2015-6-16 10:26
标题: YTJD-B 新型石墨防雷接地线介绍
本帖最后由 whyt2015 于 2015-6-16 10:31 编辑


YTJD-B 新型石墨防雷接地线介绍:

本接地体呈电缆状,常用高碳导电石墨通过先进生产工艺制造而成,采用不锈合金端头与杆塔连接,该产品属非金属导电体,耐腐蚀、不生锈、大电流冲击不反击、不损坏、耐高低温、接地电阻稳定、免维护、面更新、安全可靠。使用不受环境、气候条件限制,安装便捷、无需电气焊、省时省工、缩短施工周期,该产品轻巧、用量少、效果显著、节约土地资源和施工周期,节能、环保、防盗,尤其适合酸性土地、碱性土壤、沼泽地、湿热地带、海滩以及高山丘陵等施工困难、土壤电阻率较高的地方使用。


技术指标:


质量:0.235kg/m

常温固态电阻率:3.977×10-5Ω·m

冲击电流耐受:150kA,ΔR≤0.25

工频大电流耐受:15kArms,0.5s

电流反击:150kA电流冲击不反击

高温性能:1000℃,1h

低温性能:-60℃,1h

抗压强度:≥290Mpa

抗拉强度:≥137Mpa

缆体表面摩斯硬度:1-2

酸碱溶液年腐蚀率:0

接地体埋地年平均腐蚀率:0






安装施工要求:
1、施工时按甲方图纸设计要求进行。

2、在公司技术部内的指导下安装施工。

3、接地体连接时采用搭接,搭接长度为接地体直径的10倍。

4、接地体沟底要求平整,无碎石、杂物,埋没时用细湿土分层夯实。

5、防止利器刮伤接地体,保护接地体表面导电、泄电层不受损坏。

6、穿越路基时须用钢管套护。

7、本产品在特殊环境下使用时,其连接处需要加固防护套。

8、土壤电阻率较高的地区,若接地电阻不满足设计要求,可在增加接地

体长度的基础上,采用物理降阻剂。







欢迎光临 ASPCN防雷技术论坛 (http://www.asp.cn/) Powered by Discuz! X3.2