标题:
防城港防雷设备--电力电流接地系统接地防雷分析
广西新全通电子技术有限公司
跟大家分享
电力电流接地系统接地防雷分析
电力系统目前的防雷器多采用两种工作方式:开路方式与短路方式。开路方式是指在防雷器遇到瞬间过电压时开路从而隔离设备,如隔离变压器、电感器、光隔离器类防雷器便是采用此种原理。短路方式是指在防雷器遇到瞬间过电压时对地短路使雷电流导入大地,从而保护电子设备。小电流接地系统特别是35KV及以下的小接地系统,由于线路分支多,走向复杂,电压等级较低,在设计施工中质量不易保证,运行中发生接地故障的几率很高。若雷电时频繁发生接地,应重新摇测发电厂或变电站进线避雷器的接地是否良好,发电厂、变电站内部接地网络是否满足技术要求,避雷针的保护范围是否足够,必要时采用加化学降阻剂、埋设接地体、对避雷针保护范围进行重新核算等予以消除。电气装置接地电阻的要求为防止转移电位引起的危害,对可能将接地网的高电位引向变电所外或将低电位向变电所内的设施,应采用隔离措施。独立避雷针(含悬挂独立避雷线的架构)的接地电阻。在土壤电阻率不大于500Ω.m的地区不应大于10Ω;在高土壤电阻率地区当有困难时,该接地装置可与主接地网连接,但避雷针与主接地网的地下连接点至35kV及以下设备与主网的地下连接点之间,沿接地体的长度不得小于15m。避雷针应设置独立的集中接地装置,构架避雷针的集中接地装置应保持与主地网连接,独立避雷针应设置集中接地装置与主电网方便连接和打开的接地井。变电站的接地装置应与线路的避雷线相连,采用绝缘子设置便于分开的连接点。变电站正常运行时通过接地专用线有效连接,在变电站测量接地电阻时暂时断开,测量完后恢复。当设计不允许避雷线直接和变电站配电装置架构相连时,变电站接地网应在地下与避雷线的接地装置相连接,连接线埋在地中的长度不应小于15米。系统发生接地的具体原因是非常复杂的,随着电力系统微机综合自动化技术的发展,接地故障的判别也出现了一些新的特点,在实际工作中,我们应根据当时当地的实际情况,准确地区分真假接地,然后根据判断出的接地类别采用正确的方法进行处理。
以上文章分享了关于