ASPCN防雷技术论坛

标题: 关于滚球法确定接闪器的保护范围 [打印本页]

作者: 混蛋蛋brother    时间: 2015-11-17 16:21
标题: 关于滚球法确定接闪器的保护范围
如图所示为某平顶炸药库房,长20米、宽8米、高5米,A、B为15 米等高避雷针,问A、B避雷针是否能完全保护炸药库?
我的计算过程是:
                          因为雷管为一类建筑物,所以滚球半径为30m。
                         在hx=0 :20+3+3=26<2X30 所以俩根独立接闪杆有共同保护范围。
                         在hx=5m:一根独立接闪杆的保护范围:rx=根号(15x(2x30-15)-5x(2x30-5))=9.40m
                   因为对称关系,所以在hx=5m时  2rx=18.8m < 26m 所以不能保护。


我想问下我这样计算思路和过程对不对,新手请各位大神指点一二。

作者: 小虎    时间: 2015-12-4 16:57
首先判定能否用双针的公式是D<2根号(15×(60-15)),其次用双针的公式不是像你这样把两边的保护范围加起来就可以,其实用公式就能算出来的





欢迎光临 ASPCN防雷技术论坛 (http://www.asp.cn/) Powered by Discuz! X3.2