ASPCN防雷技术论坛

标题: 祝贺开版出个实际问题大家帮忙解决 [打印本页]

作者: fengfeng    时间: 2003-2-12 22:32
标题: 祝贺开版出个实际问题大家帮忙解决
[这个贴子最后由通天雷神在 2003/02/16 04:34pm 第 1 次编辑]

有一通信大楼电源室:电源室大体说明如下两路380V  TN—S系统通过地埋进电源室(主从供电方式),入电源室两个大配电柜(原有一配电柜因功率不够后又加一个)两配电柜单相分别为400A,200A保险。两个配电柜分别给三组48V通信电源供电,一组24V通信电源供电。三组通信电源又给地下室电池,电源室四组逆变器供电,整个大楼设备用交流220V全部由电源室逆变器供给,2,3,4,层交换机用48V,24V由电源室通信电源供给。加通信电源前电源防雷b+c级,还是加B级??逆变器供给各层的220是否再加一级电压防雷?如果做整体电源防雷怎么做?补充一句配电柜距到通信电源线距不超十米。
作者: asp    时间: 2003-2-14 09:40
[这个贴子最后由asp在 2003/02/14 09:47am 第 1 次编辑]

加通信电源前电源防雷b+c级,还是加B级??
加 B级就好了,因为通信电源内部已经具备 C+D

逆变器供给各层的220是否再加一级电压防雷????????
应该加

如果做整体电源防雷怎么做??????????
整体的依据进入大楼+B
建筑物内跨区跨层+C
部分主要设备+D
直流+48V等电位
另外结合现场考察,比如24供电到哪里等具体情况确定,注意不要遗漏细节
比如屋顶射灯等等


作者: fengfeng    时间: 2003-2-16 18:00
马雷!!!!!总电源B+C+D,怎么装去耦器????????600A双路电???????!!!逆变输出加D,加到分区界面?????一般通信电源内部加没加防雷???????
asp!!!!!!!通信电源内部一般加B,C级防雷啦吗??????逆变器后再加D??!!why????????????
作者: asp    时间: 2003-2-17 09:32
是的,如 华为 - dehn guard

逆变器后再加是等电位原因及二次感应原因,关键还是要即详细的现场情况,
如果... 就...
哈哈


作者: 郁冬    时间: 2003-2-17 09:39
同意asp

提醒一句:

  防雷的根本——等电位


作者: fengfeng    时间: 2003-2-17 19:39
TO:马雷??????
介绍介绍B+C+D没有去藕器的防雷箱!!!!!!!!

作者: asp    时间: 2003-2-19 18:38
下面引用由马雷2003/02/17 09:46am 发表的内容:
马雷!!!!!总电源B+C+D,怎么装去耦器????????
有现成的不用退耦
600A双路电???????!!!
都加
...

关键还是要即详细的现场情况!!!!!!!!


作者: 小雷神    时间: 2003-2-26 15:20
开一新版,没来都不认识门了:(




欢迎光临 ASPCN防雷技术论坛 (http://www.asp.cn/) Powered by Discuz! X3.2