技术员请进。

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2005-10-9 08:47:00 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
情况:有一地网,有七个接地极,每个接地极之间相隔1.5米,测得地阻为4Ω以下。请问合格吗?还有已安装的防雷设备、用电设备都被雷击,请高手解释原因。
23
 楼主| 发表于 2005-10-17 10:14:00 | 只看该作者
第4.3.2条 人工垂直接地体的长度宜为2.5m。人工垂直接地体间的距离及人工水平接地体间的距离宜为5m,当受地方限制时可适当减小。
答案就是这里,人工垂直接地体间的距离及人工水平接地体间的距离宜为5m.
回复 支持 反对

使用道具 举报

22
发表于 2005-10-14 12:26:00 | 只看该作者
接地电阻合格了。

但是有写问题。我不清楚你这个接地是给什么东西用的。要是给避雷针用的,严格的讲就不合格了。要是仅仅给电气设备用的,那就合格了。

回复 支持 反对

使用道具 举报

21
发表于 2005-10-13 13:13:00 | 只看该作者
"每个接地极之间相隔1.5米  接地极长度是2米"这是楼主给出的接地装置情况
这是GB50057中的规范要求:
第三节 接地装置
第4.3.1条 埋于土壤中的人工垂直接地体宜采用角钢、钢管或圆钢;埋于土壤中的人工水平接地体宜采用扁钢或圆钢。圆钢直径不应小于10mm;扁钢截面不应小于100 mm2,其厚不应小于4mm;角钢厚度不应小于4mm;钢管壁厚不应小于3.5 mm。
在腐蚀性较强的土壤中,应采取热镀锌等防腐措施或加大截面。
接地线应与水平接地体的截面相同。
第4.3.2条 人工垂直接地体的长度宜为2.5m。人工垂直接地体间的距离及人工水平接地体间的距离宜为5m,当受地方限制时可适当减小。
第4.3.3条 人工接地体在土壤中的埋设深度不应小于0.5m。接地体应远离由于砖窑、烟道等高温影响使土壤电阻率升高的地方。
顺便说一下,地网的结构也应该注意,现在不在是单纯的拿接地电阻值出来说情况的时代了
回复 支持 反对

使用道具 举报

20
发表于 2005-10-13 13:01:00 | 只看该作者
我觉得你合格了,按规范接地电阻小于10欧姆、20欧姆、30欧姆。你小于4欧姆符合标准。
至于遭受雷击和你接地部分没什么关系把!你做到1欧姆以下还是会给打的!
回复 支持 反对

使用道具 举报

19
发表于 2005-10-13 11:47:00 | 只看该作者
你只单纯从接地电阻考虑了,是不行的,你得从地网结构考虑啊,朋友,就你提供的一些资料,你再对照规范,你还看不出来?
结构!!!你还敢下合格结论?
回复 支持 反对

使用道具 举报

18
发表于 2005-10-13 10:41:00 | 只看该作者
严格讲,地网不合格。
回复 支持 反对

使用道具 举报

17
发表于 2005-10-13 09:29:00 | 只看该作者
照你说接地应该是合格的,但是雷击事故的发生本就无规律,1、想做好整个防雷工程你的考虑的全面,按现代防雷技术的外部防护和内部防护作好,2、想分析事故原因,你的仔细看看设备损坏的部位,是电源还是信号,同一个设备也要分析是哪个线路引如,内部损坏的是电源元气件还是信号线路板,
  同时也应明白,安全防护工作没有人能敢保证做到100%的安全,况且是雷电防护那!!
回复 支持 反对

使用道具 举报

16
 楼主| 发表于 2005-10-13 08:46:00 | 只看该作者
下面引用由浩瀚2005/10/13 08:32am 发表的内容:
你问合不合格?规范呢?你自己可以对照规范查啊!!!

我知道查,但是他达到了4欧母以下呀.他们的要求就只要达到4欧母就可以了.
回复 支持 反对

使用道具 举报

15
发表于 2005-10-13 08:32:00 | 只看该作者
你问合不合格?规范呢?你自己可以对照规范查啊!!!
回复 支持 反对

使用道具 举报