ASPCN防雷技术论坛

 找回密码
 轻松注册
查看: 4394|回复: 14
打印 上一主题 下一主题

防雷箱为何外壳带电啊

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2005-8-14 09:01:00 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
今天遇到一个问题,在安装一个防雷箱时,外壳带电,装上地线之后就好了,防雷器的漏流既然是微安级,为何还能让人体有感觉呢!!!
15
发表于 2005-8-22 12:01:00 | 只看该作者
没什么。没什么。只是稍微觉得简单了点。做的时间长了,这样的问题就成了一个常识问题了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

14
发表于 2005-8-22 11:42:00 | 只看该作者
会者不难,难者不会嘛  这些问题都是我们日常工作遇到的,实在没辙才来请教的,嘿嘿  各位还不要笑话哈
回复 支持 反对

使用道具 举报

13
发表于 2005-8-21 23:21:00 | 只看该作者
我的天。这个道理业太简单了吧。
回复 支持 反对

使用道具 举报

12
发表于 2005-8-16 12:07:00 | 只看该作者
下面引用由QQOBO2005/08/15 03:24pm 发表的内容:
是你规定的要这么接吗?
这只能说明防雷器的材料太差.要不就是安装工艺差,

电工科学规定的

安装还是要找有合格电工证的专业人员才好

一个合格的防雷箱必须外壳是接地的,防雷器也是要接地的,谁的都一样,未接地,先接相线,一定有电

回复 支持 反对

使用道具 举报

11
发表于 2005-8-15 23:32:00 | 只看该作者
  是啊,尽管避雷器对地为高阻态,但先接火线时,火线端与地线端是“等电位”的!!!!自然会被电击!!!
回复 支持 反对

使用道具 举报

10
发表于 2005-8-15 15:58:00 | 只看该作者
嘿嘿  又偷学了一招   多谢哈
回复 支持 反对

使用道具 举报

9
发表于 2005-8-15 15:39:00 | 只看该作者

 本人曾经出现过楼主讲的情况,按照这一顺序后,一直平安无事。
回复 支持 反对

使用道具 举报

8
发表于 2005-8-15 15:24:00 | 只看该作者
是你规定的要这么接吗?
这只能说明防雷器的材料太差.要不就是安装工艺差,
回复 支持 反对

使用道具 举报

7
发表于 2005-8-15 15:21:00 | 只看该作者
电源避雷器安装顺序:
  地线——零线——火线。道理马,四楼已经讲了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 轻松注册

本版积分规则

手机版|小黑屋|Archiver|沪ICP备13015411号-2|ASPCN防雷技术论坛.

GMT+8, 2025-4-28 11:25

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.