如何固定避雷针为妙?尽量不影响树生长。
使用道具 举报
老兄:你那设计方案有点问题。
1、需要计算跨步电压;
2、本来不跳闪的情况现在也要跳闪了;
3、需要纠正一下:跳闪,并不是接闪器对树跳闪,大多是树对接闪器跳闪;
4、树上安装避雷针不是不可以,主要问题:
A、安装的牢固性;B、不损伤树木本身和根系;C、树内部的树洞、空腔等的修补;D、易退皮的树不要装;
这样怎样安装,一般沿用“三边加一顶”的惯用做法,具体制作坛子里有详细的说明。
实在不知道,老兄可以打我电话啊。
多谢雷神!
看来问题不少。
办公楼上设避雷针又无法满足保护半径。只好放弃了。
树上不合适做避雷针!
办公楼,高20米面积有多大?
1,保护人的话,没必要装在树上,装楼上一样能保护.
2,30米高的树上安装针的,安装,固定,引下都是在增加自己麻烦.
3,建议安装在楼上,保护半径完全够
要五十米高塔针。
本版积分规则 发表回复