发表于 2007-8-29 16:49:00 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
各为大虾,我在此想请教一个问题。我在给道路监控摄像头装防雷器时遇到一个问题,监控的图象原本很清晰,图象是通过光纤传输的,当我把防雷器接上后与接地系统连接上,图象 就出现干扰(波纹干扰),把地线取掉就没干扰了,防雷器换了试还是那样。(摄像机带云台,我用的是三合一的防雷器,换成独立的也试过,只要把地线接上就会出现,主机这端也 接了地的,但不是同一个地)请问各位这种情况要怎么才能解决。
24
发表于 2008-1-16 18:11:00 | 只看该作者

回复:请问摄像头安装防雷器后起干扰怎么解决

把云台解码器的地线隔离开,就可以解决
回复 支持 反对

使用道具 举报

23
发表于 2008-1-11 11:36:00 | 只看该作者

怎么还在讨论这个问题?

谁还遇见这个问题没法解决的,找我,100%的可以解决。

QQ:279690625

回复 支持 反对

使用道具 举报

22
发表于 2008-1-5 22:39:00 | 只看该作者
视频防雷器设计不合理,芯线与地之间用了限压型器件。
回复 支持 反对

使用道具 举报

21
发表于 2008-1-4 20:15:00 | 只看该作者

交流:没讲清是一个点这样还是都这样。可在指挥中心试看一下。如果是一个点这样,比较后就能找出问题。 如果都这样,除了各位讲的可能外还应去考虑一下阻抗问题(指整个射(视)频回路包括插件防雷器),是50欧还是75欧,如无标识外观较难分别,可查产品技术资料。(有些插件,转换件加工不精也会达不到技术要求)因阻抗不匹配带来的反射经常会发生一些说不清楚的毛病。

另外,如果监控点是自建(立)的,可不装防雷器。因射(视)频线一般都穿在金属立杆(中)内,无外露部分(此类防雷器一般用在直接外露敷设的线缆上),而且其上端在立杆最高点以下。但要作好立杆和集成箱的接地。还有,监控点多在城区,周围高耸物林立,相对安全。

回复 支持 反对

使用道具 举报

20
发表于 2008-1-4 09:56:00 | 只看该作者
应该不完全是防雷器选型的问题,很多监控系统本身架构就有问题,个人观点。
回复 支持 反对

使用道具 举报

19
发表于 2008-1-4 06:44:00 | 只看该作者
防雷器的选型问题,赞同12楼的说法
回复 支持 反对

使用道具 举报

18
发表于 2007-12-27 11:26:00 | 只看该作者
楼上,真的无法认同你们的产品(不带地线的防雷器)
回复 支持 反对

使用道具 举报

17
发表于 2007-10-27 16:51:00 | 只看该作者

强烈建议使用等电位避雷器

因为等电位三合一避雷器的防雷效果是不依赖地线的,所以不存在地线干扰的问题,如果想试一下防雷器的效果,和试一下有没有干扰,请直接联系0760-8700398刘先生

回复 支持 反对

使用道具 举报

16
发表于 2007-10-27 15:35:00 | 只看该作者
我看看热闹:)
回复 支持 反对

使用道具 举报

15
发表于 2007-10-26 16:46:00 | 只看该作者

楼上说的不对,

极电容大是不会引起的斜纹干扰的,我做个实验的。

在防雷器里面,极电容最大的应该是TVS管了(不管是P6KE,还是1.5KE的),如果TVS管的两极直接并在信号两端,没有“降容”桥配合的话,视频的图像是模糊的(有的有叠影),图象不清醒,图象不会出现干扰现象。