 本帖最后由 Dianawei 于 2009-7-3 16:41 编辑  
 
| V20-C/2 |   |    |  | 特性 V 20-C | 使用优点 |  | 电量金属氧化物压敏电阻 | 保护器可以应付频繁的动作,寿命长 |  | 可插拔式部件 | 保护器模块可以带电插拔进行测试或更换 |  | 1到4片的底座之间已连接进行 | 通过带标志端子,安装简单 |  热感断路器和视窗指示装置 
 | 对保护器的工作状态一目了然 |  | 带NPE火花间隙模块的保护器 | 使用范围(TN-C-S TN-S TT It),结构更安全 |  | C 25-B+C/NPE具有反向插入保护 | 保护器模块简单、专业的安装 |  
  |  功能和应用领域 
根据DIN VDE 0675,Part 6(Draft 11.89)A1,A2的要求,浪涌保护器V 20-C是属于C级的电涌保护器。它保护电气设备免受各种电压浪涌的危害。可提供从单模块到4模块的不同型号。 
型号V 20-C/3+NPE(C级)是用于TN-C-S、TN-S、TT和IT系统中特别的浪涌保护器。该保护器是根据DIN VDE 0100,Part 534/A1的新需求进行设计的,并达到简单、安全的安装。 
V 20-C内含一个有高非线性特性(α>30)的氧化锌压敏电阻。该器件具有响应时间短、保护水平低、高通流量和长寿命的优点,特别当雷击电涌通过保护器后,后续电流不会出现。 
如果浪涌保护器由于过载发生损坏,内置的断路装置将及时动作,中断与电源的连接,同时故障指示显示窗的颜色由绿色变为红色。 
 |  安装 
V 20-C能够容易地安装于任何配电箱或者开关箱内的35 mm导轨上。多模块保护器的各模块在工厂里已经由内置接地跳线连接,所以保护器只需要做一次接地(PE)连接。NPE保护模块C 25-B+C/NPE和底座之间的巧妙设计,使模块不能被反向插入。这保证了保护器模块的正确安装。 
 |  技术参数 
电涌保护器 
型号 | V 20-C  |  | 75 | 150 | 280 | 320 | 385 | 440 | 550 |  最大持续操作电压 UC AC 
(最大允许操作电压) UC DC  | 75 V~ 
100 V-  | 150 V~ 
200 V-  | 280 V~ 
350 V-  | 320 V~ 
420 V-  | 385 V~ 
505 V-  | 440 V~ 
585 V-  | 550 V~ 
745 V-  |  | 雷电保护区 | 0→2 |  等级-按照DIN VDE 0675 Part 6(Draft 11.89)A1,A2 
-按照IEC 61643-1  |  
C 
Ⅱ级  |  | 测试标准 | IEC 61643-1,prEN 61643-1, 
E DIN VDE 0675-6:1989-11 and Part 6/A1  |  | 标称放电电流 In(8/20)  | 15 kA 
 | 20 kA | 15 kA |  整体最大放电电流 Imax(8/20) 
V 25-B+C/1  
V 25-B+C/2  
V 25-B+C/3  
V 25-B+C/4  |  
40 kA 
75 kA  
110 kA  
150 kA  |  最大放电电流 
(单模块) Imax(8/20)  
 |  
40 kA  |  电压保护水平 
Up在1 kA(8/20) 
Up在5 kA(8/20) 
Up在In时  | ≤300 V 
≤350 V 
≤400 V  | ≤500 V 
≤650 V 
≤700 V  | ≤900 V 
≤1.1 kV 
≤1.4 kV | ≤1.0 kV 
≤1.3 kV 
≤1.6 kV | ≤1.2 kV 
≤1.5kV 
≤1.8 kV | ≤1.5 kV 
≤1.8kV 
≤2.2 kV | ≤1.7 kV 
≤2.1 kV 
≤2.5 kV |  | 响应时间 TA | <25 ns |  | 短路耐受能力25 kA时的最大后备保险丝 | 125 A gl/gG |  | 连接线橫截面积 | 2.5-25 mm2(多股软线,连接端加护套) 
2.5-35 mm2(单股、多股线)  |  | 安装位置 | 35 mm导轨(符合EN 50022) |  | Ip等级 | IP 20 |  | 温度范围 υ | -40℃到+85℃ |   |  |  模块NPE 
标称电压 UC | C 25-B+C/NPE 
230 V/50-60 HZ |  100 V下的绝缘电阻 Rins 
浪涌电压测试(10/350)-根据IEC 61312-1(02.95)规定的雷电参数 
峰值电流 Iimp 
电量 Q 
单位能量 W/R 
标称放电电流 In(8/20) 
电压保护水平 Up 
响应时间 tA 
UC下的后续电流 IF 
温度范围 υ | >10 GΩ 
 
 
25 kA 
12.5 As 
160 kJ/Ω 
50 kA 
<1.2 kV 
<100 ns 
100 Arms 
-40℃到+85℃ |  
  |  
  
 |   深圳市中天恒基科技有限公司  
QQ :670672568 
联系人: 李红龙  
电话总机:0755-83229583 15814048472     
公司传真:0755-83363958      
通信地址: 深圳市福田区燕南路5号豪宫大厦5M 
邮政编码:518031  
公司网址:www.tw-lzz.com  |  
  |   
 
 
 
 |