情况介绍: 4-20mA的传感器 + 控制器 传感器到控制器距离大约1000米 传感器是测量水池水位的 分析雷电引入两条渠道:电源和传感器到控制器之间的连接线 传感器位于室外,线路帖着水池的钢管敷设——觉得钢管已经是接地良导体了 沿着直径约0.5米的钢管敷设的线路,觉得雷电感应应该不会很严重吧 以前用了一个月左右,打雷的时候烧了,控制器+传感器都有坏的。 想了一点办法,控制器的电源,外面加了个降价隔离变压器 因为控制器的电源部分是输入65VAC~265VAC的开关电源,因此采用降压变压器有利于 降低控制器电源电压 这次坚持了2个月左右,打雷的时候 控制器的电源部分烧了,传感器也坏了,sigh 不知道该怎么办了 想用TVS+电源滤波器+... 但是没有实际操作过 哪位能给提点建议啊? |