接地电阻越做越大!!!???

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2005-7-27 20:23:00 | 显示全部楼层 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
刚忙完,有时间来溜溜了。哈哈
想问大家个问题,希望可以得到正确的解释。谢谢了。
我做了一个“L”型的信号接地地网,测得电阻平均值是4.26欧姆。客户要求达到4欧姆。没办法只好想办法,于是,我把地网加长了,成了“C”型地网。这时,电阻值升到了8.6欧姆。晕。摇表是杭州的ZC29B-1型电阻测试仪(土壤为回填的沙碎石)于是我破柱筋,测得柱筋电阻值为7.8欧姆。我把它们连起来,再测,电阻值依然是8.6欧姆。再晕。我在地网中加了盐,半月后又加了降阻剂,还是没有效果。三晕。
请问先辈,我的办法有什么不对的地方?谢谢!!!!!!
沙发
 楼主| 发表于 2005-7-29 16:04:00 | 显示全部楼层
唉,不是碎石回填啊。是它那的原土壤就是碎石啊。
3000千元的4欧姆地网不好做啊 。
也用4102测拉,电阻还是不降啊。
还好,通天给了我一个解决的方案。
在此,也谢谢雷神了。下回聚餐多敬你几杯。哈哈哈
回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
 楼主| 发表于 2005-7-29 21:04:00 | 显示全部楼层
“老大3000千元(可是三百万啊)作地网不是在开玩笑吧
这活找我啊
我能作的更好!!!!
哈哈”


你有好的解决方案吗?

回复 支持 反对

使用道具 举报

下水道
 楼主| 发表于 2005-7-29 21:07:00 | 显示全部楼层
下面引用由蓝浪2005/07/29 04:14pm 发表的内容:
连接柱筋后还有8.6,会不会测量误差哦

那我就真的该打了,通天也去现场看了并测量了的啊。

回复 支持 反对

使用道具 举报

5
 楼主| 发表于 2005-7-31 23:03:00 | 显示全部楼层
那你就多准备N只烧鸡外加N斤“倒干酒”好拉。呵呵
回复 支持 反对

使用道具 举报

6
 楼主| 发表于 2005-8-4 21:53:00 | 显示全部楼层
[这个贴子最后由冻冬在 2005/08/11 08:47pm 第 1 次编辑]

你认为这是瞎混吗???
回复 支持 反对

使用道具 举报

7
 楼主| 发表于 2005-8-14 22:36:00 | 显示全部楼层
我是来看热闹的,哈哈。
回复 支持 反对

使用道具 举报

8
 楼主| 发表于 2005-9-3 12:08:00 | 显示全部楼层
学吹牛去找王小二啊~~~~
回复 支持 反对

使用道具 举报

9
 楼主| 发表于 2005-9-6 12:03:00 | 显示全部楼层
才追了5页,心急吃不了热豆腐的。终有一天会水落石出的。:)
回复 支持 反对

使用道具 举报

10
 楼主| 发表于 2005-9-6 15:52:00 | 显示全部楼层
越深越有宝。
回复 支持 反对

使用道具 举报