ASPCN防雷技术论坛

 找回密码
 轻松注册
楼主: wangj
打印 上一主题 下一主题

关于MOV的耐流能力

[复制链接]
楼主
发表于 2004-5-6 16:51:00 | 显示全部楼层
[这个贴子最后由wanyou在 2004/05/08 11:11am 第 3 次编辑]

我们公司的产品是采用模块组合,如A100-C系列电源防雷器的C/4、C/3+NPE、C/4-FS等型号的标识如下:

I(4-p):60KA
In:20KA

(PS:
"I(4-p):60KA"是表示4块模块组合冲击通流容量为60KA;
"In:20KA "是表示单个模块组合冲击通流容量为20KA。)


A200-B系列电源防雷器的B/4、B/4-FS、B/3+NPE等型号的标识为:

I(4-p):120KA
In:40KA

(PS:
"I(4-p):120KA"是表示4块模块组合冲击通流容量为120KA;
"In:40KA "是表示单个模块组合冲击通流容量为40KA。)


回复 支持 反对

使用道具 举报

沙发
发表于 2004-5-7 17:18:00 | 显示全部楼层
应该说我们公司的标识是非常清楚的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2004-5-8 10:32:00 | 显示全部楼层
下面引用由通天雷神2004/05/08 08:31am 发表的内容:
A200-B系列电源防雷器的B/4、B/4-FS、B/3+NPE等型号的标识为:
I(4-p)40KA
(PS:
"I(4-p):60KA"是表示4块模块组合冲击通流容量为120KA;
...


不吝赐教!
能说说具体错在哪儿么?

回复 支持 反对

使用道具 举报

下水道
发表于 2004-5-10 09:35:00 | 显示全部楼层
[这个贴子最后由wanyou在 2004/05/10 09:07am 第 1 次编辑]

下面引用由通天雷神2004/05/08 10:38am 发表的内容:
错在你粗心:)
前面是‘60KA’后面是‘120KA’
下同。


通天兄,您好!我看了一些其他产商的相关防雷产品,一般标识都和你所说类
似:Imax=2*In。

关于这方面的情况我请教了一下我们公司的工程师,他说:Imax=(约等于)In+(10KA--

20KA),我们公司一般不标Imax,只标In和I(4-p)。In表示单个模块的冲击通流容量,I(4-p)表示4块模块组合的冲击通流容量。据原理I(4-p)应该等于4*In,但考虑到浪涌电流并不是非常平均分配到每个模块,某个模块电流可能多一些,所以我们公司产品以I(4-p)=3*In 来标识。


回复 支持 反对

使用道具 举报

5
发表于 2004-5-10 10:11:00 | 显示全部楼层
“同规格型号的任意两只压敏电阻器并联,其总通流容量相当于这两只产品各自通流容量代数和的84%;三只时相当于73%。”

但不知道4只并联相当于多少?


回复 支持 反对