发表于 2005-10-12 12:11:00 | 只看该作者
阁下将公式的条件给省略了,其实这个公式运用范围是两块面积比不超过1:5的地方,且地电阻率的比也不超过1:10(如果超过了,那在高电阻率的地方建地网就是多此一举)
回复 支持 反对

使用道具 举报

22
发表于 2005-10-16 10:59:00 | 只看该作者
出差还没有回啊,想听老师讲课啊,
回复 支持 反对

使用道具 举报

23
发表于 2005-10-17 00:48:00 | 只看该作者
看来大家都被忽悠了
回复 支持 反对

使用道具 举报

24
 楼主| 发表于 2005-10-18 12:09:00 | 只看该作者
呵呵。写了篇论文了。发出来后可以看看。中国防雷里。
回复 支持 反对

使用道具 举报

25
发表于 2005-10-18 13:17:00 | 只看该作者
有个问题有请教各位老师,我这边有个工程,有三栋房子,三栋房子所形成的位置看成凹形,建筑四周都为人行道,可用面积比较小,混凝土地面。他们的接地电阻经测量(基础接地)分别为:0.56、3.20、还有一栋没有接地。

问题:要将这动未接地的建筑接地电阻达到1欧姆?(排除另做接地网的可能)。

请多指教!谢了!

回复 支持 反对

使用道具 举报

26
发表于 2005-10-18 13:18:00 | 只看该作者
补充未做接地的房子为砖混结构。
回复 支持 反对

使用道具 举报

27
发表于 2005-12-31 09:38:00 | 只看该作者
雷神还没忙完阿~~期待给我们上课呢
回复 支持 反对

使用道具 举报

28
发表于 2006-1-5 08:41:00 | 只看该作者
大家给人家luoying指点一下呀,我也好学学。呵呵!
回复 支持 反对

使用道具 举报

29
发表于 2006-1-5 09:18:00 | 只看该作者
学习中ing
回复 支持 反对

使用道具 举报

30
发表于 2006-1-7 23:34:00 | 只看该作者
真的深凹,板凳