ASPCN防雷技术论坛

 找回密码
 轻松注册
查看: 24418|回复: 37
打印 上一主题 下一主题

‘独立’与‘共用’接地的优缺点的讨论

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2007-3-18 22:39:00 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
本帖最后由 冻冬 于 2009-5-10 00:12 编辑 以下内容纯属个人见解,欢迎砸砖。 独立接地:是指对需接地的系统分别建立独立接地网,且各接地网之间要有足够的距离,其优点在于各接地系统之间不会产生干扰,这对于通讯系统来说非常重要,特别是在电磁环境特别恶劣的情况下。缺点是独立接地的计算机通讯系统,在雷电瞬时电压很高时,各接地系统点的电位可能相差很大,其设备元件容易击穿而损坏。相对于共同接地方式,采用独立接地的计算机网络系统遭遇雷击的几率要高得多,同时,独立接地对设计施工都带来一定的困难。 共用接地:是把所需接地的各系统连接到一个地网上,使其成为电气相通的统一接地网。共用接地又有单点接地和多点接地两种方式。多点接地是指将通信与计算机系统中各设备接地线从不同地方分别连接到接地平面或接地母线上,而单点接地是将通信与计算机系统中各设备接地线连接到接地母线的同一点或同一平面上。多点接地优点是以最短的连线接至地网,使其串联阻抗减至最小,从而有效抑制因电容效应而产生的干扰。单点接地方式,能消除公共阻抗耦合和低频接地环路引起的干扰,适用于以下频率的干扰。
[此贴子已经被作者于2007-3-18 22:40:27编辑过]
38
发表于 2009-5-9 07:46:31 | 只看该作者
顶一下,只是文字显示好像不正常
回复 支持 反对

使用道具 举报

37
发表于 2009-5-8 14:12:34 | 只看该作者
还没看完,LZ,是不是要整下,我看里面很多代码的,累啊
回复 支持 反对

使用道具 举报

36
发表于 2009-5-4 08:36:51 | 只看该作者
说的有些道理. 雷电之星 发表于 2007-3-19 17:08
谢谢了楼主
回复 支持 反对

使用道具 举报

35
发表于 2009-3-28 11:45:00 | 只看该作者
共用地网的阻值允许达到多少、
回复 支持 反对

使用道具 举报

34
发表于 2009-3-23 10:54:00 | 只看该作者
受益匪浅
回复 支持 反对

使用道具 举报

33
发表于 2008-9-27 17:03:00 | 只看该作者
很有道理!谢谢分享!!!!!
回复 支持 反对

使用道具 举报

32
 楼主| 发表于 2008-9-23 09:48:00 | 只看该作者
我的QQ号码是254138807,目前在深圳谋生,在深圳的有时间联系,不在深圳的路过深圳联系,呵呵!
回复 支持 反对

使用道具 举报

31
发表于 2008-9-18 14:58:00 | 只看该作者
顶!!好象哪里见过。
回复 支持 反对

使用道具 举报

30
发表于 2007-8-23 17:03:00 | 只看该作者
说得挺明白的,谢谢
回复 支持 反对

使用道具 举报